按规定底模拆模时的混凝土强度要求:当跨度大于等于8M时,应达到设计的砼立方体强度标准值的百分率为100%,但我的工程跨度为7.9M,按规定可以达到75%即可拆模。但我认为7。9M很接近8M。应达到100%才能拆模,施工单位不同意。我应怎样答复他们?
按规定底模拆模时的混凝土强度要求:当跨度大于等于8M时,应达到设计的砼立方体强度标准值的百分率为100%,但我的工程跨度为7.9M,按规定可以达到75%即可拆模。但我认为7。9M很接近8M。应达到100%才能拆模,施工单位不同意。我应怎样答复他们?
12楼
我觉得还是可以拆的,规范规定的肯定有它的道理,专家应该已经考虑了这个问题了.
回复
13楼
从安全角度考虑“100%”拆模更符合实际要求。
回复
14楼
达到75%即可拆模。
回复
15楼
出于安全考虑,同时注意一下,需拆模的梁上的现场情况是什么样,是否有堆载等情况,如果是正常情况可按规范执行;如有上述堆载的情况则不能.
回复
16楼
同意楼上观点.要根据实际情况的,有没有施工堆载或其它荷载.
中间的立柱可后拆嘛.
回复
17楼
7.9m和8m相差很近,如果施工单位坚持拆除底模,就要求在梁中间留一定支撑点,控制挠度。
回复
18楼
拆完模后支上支柱,没有问题。这种天气只要养护好了,混凝土强度增长会很快的。
回复
19楼
我认为达到百分之七十五完全可以拆模了,规范给的数据已经考虑了安全的系数啦,根据施工的要求是可以不达到百分百的,但最好是按规范执行!
回复
20楼
要是是中间曾层还是到百分之百拆摸好,结构还是安全点好!
这样还可以减少变形和减小裂缝!
回复
21楼
还是到百分之百拆摸好,结构还是安全点好!