5p海尔改装热水器回气管压缩机结冰
asong0386
asong0386 Lv.2
2008年11月20日 17:22:31
只看楼主

最近才出现的问题

最近才出现的问题
免费打赏
荣昌制冷
2008年11月21日 15:03:25
2楼
什么数据都没有,氟量不足,压力过低就会结霜。
回复
asong0386
2008年11月21日 16:20:10
3楼
低压0.35,加雪种压力加不上去.
回复
asong0386
2008年11月21日 16:29:03
4楼
蒸发器和冷凝器是九月份清洗的,当时觉得冷气和热水的效果还可以.可等到现在天气凉了,就出问题了.
回复
asong0386
2008年11月21日 16:29:05
5楼
蒸发器和冷凝器是九月份清洗的,当时觉得冷气和热水的效果还可以.可等到现在天气凉了,就出问题了.
回复
荣昌制冷
2008年11月22日 10:02:42
6楼

请你自己查一下R22在低压0.35时的相对应温度是多少?怎么会不结霜呢???
回复
asong0386
2008年11月22日 12:50:39
7楼
荣昌老师,你说是什么原因造成的呢
回复
asong0386
2008年11月22日 13:26:25
8楼
原理图如下
回复
荣昌制冷
2008年11月22日 16:16:43
9楼
氟量不足,蒸发压力过低而结霜(冰)。加氟提高压力即可。
回复
asong0386
2008年11月23日 12:46:27
10楼
问题就是加雪种压力上不去,回气管结冰却是更多了.蒸发器是不会结霜的,露水也不多
回复
mzfsyrj
2008年11月27日 13:23:47
11楼
试问一下阁下热泵蒸发环境温度是多少度,如果大低会造成热交换器工作不良.