5p海尔改装热水器回气管压缩机结冰
asong0386
asong0386 Lv.2
2008年11月20日 17:22:31
只看楼主

最近才出现的问题

最近才出现的问题
免费打赏
sqiang87
2008年11月30日 22:54:45
12楼
看你的原理图,估计蒸发器的风机风向不对,因为风机向外的话,是利于蒸发器的散热,从而使的蒸发器吸热量过小造成蒸发器内的压力过低.
你停了风机试试,或者风机向里吹,给蒸发器提供充足的空气热源.
回复
wybbyw
2008年12月03日 16:22:41
13楼
个人观点有一下2种情况:
1,冷凝器的换热量过大,造成液体的过冷度过大。

2.蒸发器换热量过小,造成回气过热度底甚至回液。
个人感觉第2种的可能性较大。
回复
asong0386
2008年12月05日 18:37:03
14楼
冷气和冬用两种模式下热水与否只要气温低一点(18度以下)回气带液,但压力低,如果改毛细管会能解决问题吗
回复
reital
2008年12月05日 23:21:31
15楼
个人观点,仅供参考:
改成热水器需要加大蒸发器的,要不就改小压缩机。

水温低水侧换热效果好,过冷度大,节流后过热度不够
前段时间改过一个。。
回复
asong0386
2008年12月06日 13:46:22
16楼
我的另一想法是把节流改成热力澎涨阀,增加回气过热度,麻烦有这方面经验的老师指点
回复
wybbyw
2008年12月07日 15:53:15
17楼
关键问题不在节流上。
加大蒸发器就好了,15楼的兄弟和我观点差不多。:handshake :handshake
回复
雨花冷机
2014年12月22日 14:56:42
18楼
热回收器超大了,:lol