公司有一栋91m高层纯剪结构住宅(30层),地点在厦门,7.5度抗震,钢筋含量49KG/M2大家觉得正常吗

公司有一栋91m高层纯剪结构住宅(30层),地点在厦门,7.5度抗震,钢筋含量49KG/M2
大家觉得正常吗
免费打赏
jasonlee131
2008年11月20日 19:57:52
2楼
建筑平面较规则的话应该还是可以接受的
回复
蝶之过
2008年11月21日 15:10:25
3楼
不是很正常,全部构造配筋也不够的,或许是指标准层的含钢率
回复
yuruiemail
2008年11月21日 16:12:20
4楼
没什么问题,最近我们公司在7.5度区的剪力墙结构和业主签定的合同上限是45kg/m2,前提要合理的布置,住宅的使用菏载相对稳定,所以不要对于计算结果过多的留安全储备。
回复
yuxpsky
2008年11月22日 09:56:14
5楼
我日 那么少啊
91米哦
含不含基础的钢筋?
如果不含基础部分的钢筋应该可以接受
如果含了基础部分的钢筋恐怕就不正常了
回复
xfxy0405
2008年11月27日 09:16:06
6楼
有点不正常,8度的抗震措施含钢量是比较大的.标准层应该在50KG以上
回复
fanbaozhou163
2008年11月27日 14:49:40
7楼
有点小了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
risan
2008年12月17日 20:20:11
8楼
个人感觉也偏小了。。。。。
回复
qwg42160
2009年04月29日 18:18:15
9楼
太小了!不说计算,构造都下不来。
回复
vexyu
2009年04月30日 07:31:49
10楼
我也觉得偏小,层数太高了,用三级钢也得55kg左右