我想问一下。污水处理池的钢筋保护层厚度有什么要求,是否和清水池不同?可查什么规范?
我想问一下。污水处理池的钢筋保护层厚度有什么要求,是否和清水池不同?可查什么规范?
12楼
我觉得应该按照二A类环境考虑保护层厚度,如果有抗渗要求则按5cm考虑保护层厚度.
回复
13楼
我记得砼保护层是5cm,考虑到是污水处理池,最好用抗渗砼,抗渗等级不低于S6。
回复
14楼
这个保护层过大的话是否需要做防止开裂的措施啊
回复
15楼
混凝土保护层厚度稍有不同,主要是两种水池的裂缝控制宽度有很大差别,具体请核实相关水池的设计过程。
回复
16楼
多看看规范
回复
17楼
保护太大要加钢筋网片防裂的对于外墙来说,其他的保护层没必要那么大,只要满足规范要求就可以啦 :victory:
回复