变压器附近居民感觉有漏电现象,请问有哪些原因造成的?应该怎么解决?主要是用户的水管、小河有触电现象。注:该漏电主要是间断性的,望指教!先谢各位了![ 本帖最后由 yangshuo510 于 2008-11-20 11:25 编辑 ]
变压器附近居民感觉有漏电现象,请问有哪些原因造成的?应该怎么解决?主要是用户的水管、小河有触电现象。注:该漏电主要是间断性的,望指教!先谢各位了!
[
本帖最后由 yangshuo510 于 2008-11-20 11:25 编辑 ]
2楼
啥变压器附近?多大电压等级的?水管漏电是啥现象?小河漏电都有啥现象?
回复
3楼
啥变压器附近?多大电压等级的?水管漏电是啥现象?小河漏电都有啥现象?
貌似电压非常高, 产生了强电场。 有个新闻说高压线下, 农民种的菜都扎手!
回复
4楼
呵呵,写错了,水管和小河旁有触电现象。是一个村庄变压器台区,等级是10/0.38
回复
5楼
呵呵,写错了,水管和小河旁有触电现象。是一个村庄变压器台区,等级是10/0.38
回复
6楼
可能三相负荷严重不平衡,并且接地做得不够好。
回复
7楼
距离多远能发现有漏电啊?10kV不算什么了不起的高压,一般是不会出现这种情况的。
回复
8楼
“变压器附近居民感觉有漏电现象”
这些居民是如何感觉有“漏电”现象的?“漏电”是凭感觉吗?
回复
9楼
哈哈,有人用一火一地的办法偷电或重复性接地区域存在零线断了的情况。我们这里查到过。
回复
10楼
变压器的接地做的不好,或有人在偷电
回复
11楼
主要是接地不良,或者三相负荷不平衡引起。