求救!高山台站变压器屡招雷击
han2007113
han2007113 Lv.2
2008年11月20日 00:03:36
来自于变压器
只看楼主

请教各位大大我部一700米高山台站户内10KV 160KVA变压器(YYN0型)每年雷季均遭雷击损坏,具体情况是:户外10KV高压(长约10公里无避雷线)在站外约300米处经3*35带铠高压电缆埋地进入高压柜,入地端和高压柜端均装有氧化锌高压防雷器,站内防雷措施齐备。但年年变压器均因雷击被打断绕组。改善方案的问题一、延长台站端高压线路埋地距离1.延长台站端高压线路埋地距离2000米可换取300米的海拔降,减少架空线接雷风险

请教各位大大
我部一700米高山台站户内10KV 160KVA变压器(YYN0型)每年雷季均遭雷击损坏,
具体情况是:户外10KV高压(长约10公里无避雷线)在站外约300米处经3*35带铠高压电缆埋地进入高压柜,入地端和高压柜端均装有氧化锌高压防雷器,站内防雷措施齐备。但年年变压器均因雷击被打断绕组。
改善方案的问题
一、延长台站端高压线路埋地距离
1.延长台站端高压线路埋地距离2000米可换取300米的海拔降,减少架空线接雷风险
2.由于高压电缆对地分布电容和埋地线长,对架空上进雷有衰减作用,但具体衰减指标不知如何量化,如3*35带铠10KV电缆的分布电容是多大?对雷电流的衰减系数是多少?
二、更换防雷型变压器
请大大帮忙推荐防雷型变压器,160KVA的YZN11和DYN11变压器国内有生产吗?的防雷效果如何?
目前最主要的问题是
1.确定3*35带铠10KV电缆的埋地长度
2.160KVA变压器选型
:Q :Q :Q
免费打赏
lingxuct
2008年11月20日 07:09:21
2楼
多雷地区的架空线容易被雷击打坏设备,10km全用电缆的费用太高,建议:把变压器侧所有避雷器更换(新避雷器要试验合格,老避雷器拆下后也试验合格,作为明年备用),在靠近变压器侧架空线1km段内,加装五套避雷器(原有的拆下试验合格作备用),最后电缆头上一套不可少。
所有避雷器参数必须是用在10KV线路的,引下的接地装置必须规范合格。
我想,做成这样是可以减轻雷电感应损坏设备的情况,1km外直接雷也不一定会损坏变压器了,只是直接雷打到1km内架空线上,还是会损伤变压器的。
回复
han2007113
2008年11月20日 10:11:57
3楼
感谢2楼回复
在靠近变压器侧架空线1km段内,加装五套避雷器的引下线地网工程(地阻10欧姆以下)山区施工工程量也不小哦
主要是有些搞供电的和我说:高压电缆埋地相当于一个大电容对雷电流有“很强”的衰减作用
但具体衰减多少缺没人说出道道来
我想知道10KV 3*35带铠电缆埋地2KM以后,雷电从电缆入地点传导到变压器等衰减多少,具体公式如何:call: :call:
回复
chotter
2008年11月20日 10:58:39
4楼
个人觉得, 仔细查一下接地极的设置问题!
接地电阻,接地极的分布。 电缆进户外皮的接地一定要做好!
回复
han2007113
2008年11月20日 12:28:02
5楼
不知道10KV 3*35高压电缆对8/20或10/350雷电波形衰减与长度的关系,有大大指教吗?:kiss:
回复
lingxuct
2008年11月20日 18:05:36
6楼
说实话真没对雷电研究过,更没听说“高压电缆对8/20或10/350雷电波形衰减”的话,今天看到是第一次。
一开始我就有感觉,有“300米处经3*35带铠高压电缆埋地”且没有被雷电的过电压打穿,而是“年年变压器均因雷击被打断绕组”,并且是“氧化锌高压防雷器,站内防雷措施齐备”,今天又看到“加装五套避雷器的引下线地网工程(地阻10欧姆以下)山区施工工程量也不小”的话,怀疑我是不是看错了,或者那个山区可能全是石头,无法做防雷接地。
最后再说一句实话:不要研究电缆对雷电的衰减!!!
回复
han2007113
2008年11月20日 18:28:02
7楼
谢谢6楼回复
上述情况完全属实,就是石头山,小片长灌木土层一般0.4—0.7m下面全是石灰灰质岩,地网造价高且难做到达标(4欧)
对“不要研究电缆对雷电的衰减!!!”逐步有了些感悟
但还希望得到您的指导和明示
再次感谢:handshake
回复
dljeth
2008年11月20日 20:03:09
8楼
你所说的电缆对过电压的衰减,应该是指避雷器与电缆共同实现过电压防护吧?这样是可以实现的。变电所进线段保护一般包括架空进线上的避雷器和电缆。避雷器的作用是将进线上侵入的雷电波的大部分引入大地,以减轻配电所内避雷器的负担。电缆的作用就如同电容器,可降低从架空线上侵入的雷电过电压波的陡度。当雷电波使避雷器击穿时,电缆首端的金属护套就通过它们与芯线发生短路,由于雷电流的等值频率很高,强烈的趋肤效应使大部分雷电流沿电缆金属护套分流并流入大地,而流过电缆芯线的雷电流较小。同时,在电缆芯线上还感应出反电动势,阻止高电位的侵入。另外接地引下线应尽可能短些,以限制设备主绝缘承受的过电压幅值尽可能接近避雷器的残压。
另:我觉得避雷器的通流能力也比较重要,是不是也可以考虑一下,以前你的台站承受雷电过电压的原因是因为避雷器的通流能力不够?
回复
han2007113
2008年11月21日 01:59:11
9楼
LS回复相当专业全面,拜服:handshake
电缆首端和变压器端地网接地性能改善和避雷器改进已经纳入改造计划
最让我头痛就是如何科学决定10KV电缆埋地长度(有效利用您上述的“电容器”“趋肤效应”和“反电动势”)和户内变压器的选型(160KVA防雷等级高的小容量变压器)
目前问到了几个生产DYN11变压器的厂家,但还没访到生产YZN11变压器的厂家
因为用电设备有UPS隔离对供电质量要求不高,防雷损断电是目前台站的第一要务
回复
lingxuct
2008年11月22日 21:21:34
10楼

石灰灰质岩可以做防雷接地,就是需要加降阻剂。
回复

相关推荐