一个排烟分区可以用两台排烟风机吗?
ttongku
ttongku Lv.2
2008年11月18日 23:51:54
来自于通风排烟
只看楼主

比如一个比较长的内走道,南北走向,需要机械排烟。这时候可不可以南北各设一个排烟风机,风机排烟量平均分配?顺带再请教一个基本问题啊,排烟风管可以穿越防火分区(防火墙,防火卷帘等)吧?

比如一个比较长的内走道,南北走向,需要机械排烟。这时候可不可以南北各设一个排烟风机,风机排烟量平均分配?

顺带再请教一个基本问题啊,排烟风管可以穿越防火分区(防火墙,防火卷帘等)吧?
免费打赏
f_jg2003
2008年11月19日 09:42:32
2楼
设两个风机是可以的。或者干脆划成两个防烟分区。
尽可能不要穿防火分区。
回复
0755.008
2008年11月19日 12:14:33
3楼
当然可以,控制的时候将两台合在一起控制就行了,其他的没什么的.