保护用CT二次额定电流选择
swedi2667
swedi2667 Lv.3
2008年11月18日 21:05:23
来自于继电保护
只看楼主

请问保护用的CT二次电流在什么情况下选1A,什么情况下选5A啊?哪位有详细的计算书上传下看看 谢谢

请问保护用的CT二次电流在什么情况下选1A,什么情况下选5A啊?哪位有详细的计算书上传下看看 谢谢
gy_eva
2008年11月24日 16:31:42
2楼
应首先选用1A,如果是改造扩建工程,原来采用的是5A,以及在某些情况下有必要降低电流互感器二次开路电压时,也可以选择5A。
回复
hanjuncai
2009年03月25日 22:31:32
3楼
楼上能解释一下这是为什么吗?
回复
hdl925
2009年03月26日 13:49:14
4楼
新建厂一般采用1A的CT,其具有允许二次负荷大(1A的CT允许二次负荷用5A的25倍)的优点。对于扩建和改造工程,若原CT采用5A的,改用1A的CT较麻烦,会引起相应的二次设备包括表计、变送器、测控装置采集单元都需由5A改1A,更换设备较多,影响大。CT采用5A的保护用绕组要核算CT的10%误差是否满足要求。若为远距离二次电缆,采用5ACT容量不满足要求,应采用:加大5ACT容量,或加大二次电缆导线截面,如2.5mm2改为4.0mm或采用两根电缆电流导线并接办法,若还无法满足,只能改选用1A的CT了。
回复
dynasty8848
2009年04月07日 22:09:30
5楼
220kV以上的都选1A,220kV的都可以 如4楼所说 计算CT容量5A的比较麻烦 如果是1A的直接10VA就可以了
回复
bdchx
2009年04月08日 06:21:03
6楼
知道了。也学习一下。谢谢
回复
aaqjcb
2009年04月08日 13:38:27
7楼
感谢楼主的提问,同时也学习了。
回复
caihaifeng90
2009年04月08日 23:37:52
8楼
学习了~~努力努力!!!!!
回复
pdskygk
2010年09月15日 18:41:09
9楼
原来如此,学习了
回复
英雄之城
2010年09月16日 13:16:30
10楼
保护用的CT额定电流得根据CT的额定电流来确定啊
回复
chaoren159
2010年11月09日 23:14:44
11楼
dddddddddddd
回复

相关推荐

APP内打开