请问保护用的CT二次电流在什么情况下选1A,什么情况下选5A啊?哪位有详细的计算书上传下看看 谢谢
请问保护用的CT二次电流在什么情况下选1A,什么情况下选5A啊?哪位有详细的计算书上传下看看 谢谢
2楼
应首先选用1A,如果是改造扩建工程,原来采用的是5A,以及在某些情况下有必要降低电流互感器二次开路电压时,也可以选择5A。
回复
3楼
楼上能解释一下这是为什么吗?
回复
4楼
新建厂一般采用1A的CT,其具有允许二次负荷大(1A的CT允许二次负荷用5A的25倍)的优点。对于扩建和改造工程,若原CT采用5A的,改用1A的CT较麻烦,会引起相应的二次设备包括表计、变送器、测控装置采集单元都需由5A改1A,更换设备较多,影响大。CT采用5A的保护用绕组要核算CT的10%误差是否满足要求。若为远距离二次电缆,采用5ACT容量不满足要求,应采用:加大5ACT容量,或加大二次电缆导线截面,如2.5mm2改为4.0mm或采用两根电缆电流导线并接办法,若还无法满足,只能改选用1A的CT了。
回复
5楼
220kV以上的都选1A,220kV的都可以 如4楼所说 计算CT容量5A的比较麻烦 如果是1A的直接10VA就可以了
回复
6楼
知道了。也学习一下。谢谢
回复
7楼
感谢楼主的提问,同时也学习了。
回复
8楼
学习了~~努力努力!!!!!
回复
9楼
原来如此,学习了
回复
10楼
保护用的CT额定电流得根据CT的额定电流来确定啊
回复
11楼
dddddddddddd
回复