请问配电系统中,TN-C-S系统 PE线和N线在何处分开?
lpswjtu
lpswjtu Lv.2
2008年11月18日 11:32:27
只看楼主

请问配电系统中,TN-C-S系统 PE线和N线在何处分开?有何具体要求没有,请指教谢谢

请问配电系统中,TN-C-S系统 PE线和N线在何处分开?有何具体要求没有,请指教谢谢
免费打赏
emily_bruce
2008年11月18日 11:53:12
2楼
在入户总配电箱(柜)处分开
回复
gdx8785
2008年11月18日 12:32:17
3楼

PEN线应先接PE排,然后接N排,在建筑内转成TN-S.
回复
lpswjtu
2008年11月18日 13:41:21
4楼
是否,该处PE线和N线都同时接地,然后分别引一根线做PE线,一根线做N线?
回复
mwf78
2008年11月18日 14:39:26
5楼
请问配电系统中,TN-C-S系统 PE线和N线在何处分开?
一般在入户总配电柜处分开。具体点就是在四级带漏电的断路器上口。不知道明白没有?:handshake
回复
xuyong19830
2008年11月18日 17:35:16
6楼
在变压器的下一侧分开的,在到低压断路器