请问配电系统中,TN-C-S系统 PE线和N线在何处分开?有何具体要求没有,请指教谢谢
请问配电系统中,TN-C-S系统 PE线和N线在何处分开?有何具体要求没有,请指教谢谢
2楼
在入户总配电箱(柜)处分开
回复
3楼
PEN线应先接PE排,然后接N排,在建筑内转成TN-S.
回复
4楼
是否,该处PE线和N线都同时接地,然后分别引一根线做PE线,一根线做N线?
回复
5楼
请问配电系统中,TN-C-S系统 PE线和N线在何处分开?
一般在入户总配电柜处分开。具体点就是在四级带漏电的断路器上口。不知道明白没有?:handshake
回复
6楼
在变压器的下一侧分开的,在到低压断路器
回复