新风管风速
jinzhen220
jinzhen220 Lv.3
2008年11月18日 09:38:10
只看楼主

请教各位一个问题:我现在有一个医院的净化项目,原来是两台大的新风机组集中处理新风的,主风管风速按5米计算的,风管最大为1250*800,施工队已做好风管,后来考虑到新风风阻太大,将大的新风机组改为几台小的了,风管言最大为500*500,可是老板为了省材料,想用原来的大风管,这样新风管的风速最低能到1.1米。我想问的是在设计规范上只从经济和噪音角度考虑风管风速的一个范围,最低为3米左右。而现在如果用那么大的风管,风速太低,当然噪音就小很多了,但动压已经很小了,这样对整个风系统有没有影响?风速有没有一个最低值的限制?

2008年11月21日 15:10:39
2楼
没问题的,风管风速低了,就当一个静压箱使用就是了
回复
神话清水
2017年03月02日 11:21:40
3楼
期待详细解答
回复
hi0boy
2017年03月27日 14:05:44
4楼
没问题的,只要走的下,管子大了没啥坏处,当然,前提是保温密封要做好
回复