一次泵定流量系统中,末端采用变流量,冷源侧定流量.如果集水器上各个系统回水总管上安装自动压差平衡阀的话,我感觉跟压差旁通阀有矛盾.因为旁通阀是根据压差变化来自动改变阀们开度.而自动压差平衡阀的作用又能使被控系统的压差恒定.高手解答啊
一次泵定流量系统中,末端采用变流量,冷源侧定流量.如果集水器上各个系统回水总管上安装自动压差平衡阀的话,我感觉跟压差旁通阀有矛盾.
因为旁通阀是根据压差变化来自动改变阀们开度.而自动压差平衡阀的作用又能使被控系统的压差恒定.高手解答啊
12楼
是的,从作用效果上来说压差旁通阀与自动压差平衡阀根本没有矛盾,二楼说的很对,但是从控制参数上来说就是,矛盾的嘛.因为自动压差平衡阀是根据供回水的压差变化来稳定被控系统的压差,
举个简单的例子:一次泵末端变流量,冷源侧定流量,如果末端流量减少,那么总管上的流量也必定减少,导致环路消耗的压头减少,而水泵的流量和压头不变,使的环路压头过剩,而自动压差平衡阀的作用就此体现,它可以抵消多余的压头,使被控系统稳压,稳定流量.而压差旁通阀的控制参数取自分集水器的压差变化,矛盾旧在这里,由于装了自动压差平衡阀,我觉得理论上分集水器的压差不变的,那么压差旁通阀永远都不会工作.高人指点啊啊啊啊啊啊啊
回复
13楼
我顶我顶我顶V我顶VV
回复
14楼
回复
15楼
"而压差旁通阀的控制参数取自分集水器的压差变化,矛盾旧在这里,由于装了自动压差平衡阀,我觉得理论上分集水器的压差不变的"
如此看来 压差不能取自分集水器,而取末端
回复
16楼
:Q :Q :Q 高手们都去哪了
回复
17楼
我觉得压差旁通阀和自动压差平衡阀还是没有矛盾的。压差旁通阀调节的是整个系统总压头和冷源侧压头的平衡,而自动压差平衡阀调节的是各末端系统的压差平衡。
回复
18楼
:time: :time:
对系统还是不了解。。。。。。
回复
19楼
二楼说的很清楚明白!
回复
20楼
是否可以这样认为:自动压力平衡发控制的是区域流量,控制每个区域与主干管的平衡。压差旁通阀安装在主机供水压力泵前和主机出水管连接,控制的是当电动两通阀关闭后变小时,供水流量减小,压力增大,为不影响主机进水,部分水从压差旁通进入回水泵前,形成半短路循环,保证主机流量。
如果采用电动三通阀,压差旁通可以取消。(与锅炉的安全安装管道系统工作类似)
回复
21楼
这个问题很简单,两个东西是不冲突的。
1、自动压差平衡阀是控制各分支的压差,只是各差值而已。各分支的阻力还是根据末端的负荷情况而定的。具体建议你看看自动压差的控制原理。
2、既然系统的阻力还是照样变化,那么压差旁通也就照常工作了。
完了,OK! 也可qq:32795801 切磋一下
回复