一次泵定流量系统中,末端采用变流量,冷源侧定流量.如果集水器上各个系统回水总管上安装自动压差平衡阀的话,我感觉跟压差旁通阀有矛盾.因为旁通阀是根据压差变化来自动改变阀们开度.而自动压差平衡阀的作用又能使被控系统的压差恒定.高手解答啊
一次泵定流量系统中,末端采用变流量,冷源侧定流量.如果集水器上各个系统回水总管上安装自动压差平衡阀的话,我感觉跟压差旁通阀有矛盾.
因为旁通阀是根据压差变化来自动改变阀们开度.而自动压差平衡阀的作用又能使被控系统的压差恒定.高手解答啊
2楼
作用不一样。
压差旁通阀是保证整个系统中冷热源机组侧流量一定,末端侧多余的水量从旁通流回。
各个系统回水总管上安装自动压差平衡阀是保证各个系统的流量平衡。
如果不安装压差旁通阀,那么末端的流量平衡满足了,但是小于冷热源机组侧流量,矛盾怎么解决?
一句话,压差旁通阀服务于冷热源侧,各个系统回水总管上安装自动压差平衡阀服务于末端侧。
回复
3楼
二楼"各个系统回水总管上安装自动压差平衡阀是保证各个系统的流量平衡"有问题吧.自动压差平衡阀是保证被控端压差不变不是流量不变.末段变流量的话回水总管流量肯定变化啊
回复
4楼
难道就没有系统高手吗
回复
5楼
我顶我顶我顶V我顶VV
回复
6楼
自动压差 是保证系统水力平衡的 它是保证整个系统流量不失调 而压差旁通是保护机组的 保证机组流量不要过小 如果去掉自动压差 可想不利环路 就无法保证流量了 即使有末端调节系统 可资用的压力过小 会导致末端流量在特定情况下 无法保证
回复
7楼
同意以上观点。我正有烦恼在
回复
8楼
不矛盾,安装旁通压差控制器相当于二次保险,本人偏向于这种设计...............
回复
9楼
我理解是这样的,
压差旁通阀是保证冷热源流量恒定
自动压差平衡阀是平衡分水器各路压损,以使各路系统都有足够的水流量
回复
10楼
那旁通阀的压差具体怎么控制呢??
回复
11楼
是这个理呀,真是仁者见仁,智者见智呀,:lol :) :handshake
回复