压差旁通阀与自动压差平衡阀同时安装是否有矛盾?
gabriel_20
gabriel_20 Lv.2
2008年11月17日 10:04:06
来自于中央空调
只看楼主

一次泵定流量系统中,末端采用变流量,冷源侧定流量.如果集水器上各个系统回水总管上安装自动压差平衡阀的话,我感觉跟压差旁通阀有矛盾.因为旁通阀是根据压差变化来自动改变阀们开度.而自动压差平衡阀的作用又能使被控系统的压差恒定.高手解答啊

一次泵定流量系统中,末端采用变流量,冷源侧定流量.如果集水器上各个系统回水总管上安装自动压差平衡阀的话,我感觉跟压差旁通阀有矛盾.
因为旁通阀是根据压差变化来自动改变阀们开度.而自动压差平衡阀的作用又能使被控系统的压差恒定.高手解答啊
免费打赏
荔枝兔
2009年05月25日 14:51:53
22楼
请问楼主,
1.您在集水器上各个系统回水总管上安装自动压差平衡阀的目的是什么?
2.安装压差旁通阀的目的又是什么?:time:
回复
荔枝兔
2009年05月25日 15:01:56
23楼


:o 1.如果各分支的压差真的能分别被控制在设定值,那么,两器的供回水总管压力差是否也能固定不变呢?既压差旁通阀两端的压差是否变化?
2.当各个分支的流量变化时,集水器上自动压差平衡阀真的就能保证压差稳定吗?
回复
oywf555
2009年05月27日 10:52:27
24楼
首先请问各位是否知道压差阀的作用是什么?
1、压差阀首先不是定流量阀
2、压差阀是为了保证本支路不会受到 因其他支路负荷波动引起管网压力变化 的影响而已。
回复
fzsxxx1234
2009年05月27日 14:33:32
25楼
压差旁通阀是保证整个空调水系统的压力平衡;自动压差平衡阀是保证各分支管路水力平衡。
回复
荔枝兔
2009年06月02日 11:57:47
26楼
:time:
那么当系统压力下降时,压差阀还能够“保证本支路不会受到 因其他支路负荷波动引起管网压力变化的影响”吗?
回复
oywf555
2009年06月04日 15:42:10
27楼
系统压力的升降不就是各个支路的负荷波动引起的,和前面说的不就是一回事。
回复
sunzhicai870524
2009年06月04日 16:02:23
28楼
快指点指点啊!!!!!!!!!!!!!!!!! 高人都哪去了啊???????
回复
xxll6121383
2017年07月11日 15:56:30
29楼
这么久了楼主有答案了吗,我也在纠结这个问题
回复

相关推荐