现浇板连续3跨,配筋双层双向,面筋配置是通长筋,请问能否将面筋在中间支座(梁)断开,而分别锚固(满足锚固长度)在梁内?如果可以,请问这样做有依据没有?[ 本帖最后由 jinzhouzm 于 2008-11-15 22:06 编辑 ]
现浇板连续3跨,配筋双层双向,面筋配置是通长筋,请问能否将面筋在中间支座(梁)断开,而分别锚固(满足锚固长度)在梁内?如果可以,请问这样做有依据没有?
[
本帖最后由 jinzhouzm 于 2008-11-15 22:06 编辑 ]
12楼
现浇板板面负筋在中间支座处是属于钢筋的连接问题,并非钢筋的锚固问题
回复
13楼
原则上负筋不应在支座处连接,板面负筋应在受力较小的跨中1/3处连接
回复
14楼
看你是否是顶层或者是地下室的底板
回复
15楼
晕,也不知道你们在搞什么。问的是板面筋,居然被你们看成是负筋了。
负筋当然不能断开的了,一共才多长呀,要断开?
再说你们说什么负筋在1/3处连接,也不知道是从哪看来的。
负筋在中间跨也就是每边伸出1/4~1/3,哪来的连接呀?!
人家说的是面筋,不是在说负筋。
睁着眼,乱回答。
回复
16楼
hao 学到很多好好
回复
17楼
15楼的这位同行,板面筋应该是指板的上部配筋,位于板上部且与支座(主、次梁或墙)的轴线垂直;该钢筋有很多叫法的,有的叫它“趴筋”,有的叫它“板的负弯矩筋”,因为它的作用就是用来抵抗支座负弯矩的。位于板上部且与支座轴线相互平行的钢筋叫分布筋,其作用就是固定趴筋的平面位置和防止板面温度裂缝。楼主所说的情况是双层双向配筋,设计应该是那种比较保守,不是那种精打细算的、特抠门的主儿。这种情况下,板的面筋应该跨过支座在板跨中1/2区段内连接,板的面筋既起到抵抗负弯矩的作用,又起到防止板面裂缝的作用。不当之处,请各位专家多多批评、指教!
回复
18楼
不当之处,请各位专家多多批评、指教!:handshake :handshake
回复
19楼
这是最基本的常识,钢筋不应在受力区断开的,上皮筋应该在跨中1/3范围搭接。
回复
20楼
新来的,到这里学习学习
回复
21楼
楼主说的面筋应该就是负筋拉通吧
回复