抗震规范3.1.3 甲类建筑 地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求 抗震措施(6~8度)应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求 乙类建筑 地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求 抗震措施(6~8度)应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求1、抗震措施提高一度:抗震等级按设防烈度提高一度后查抗震规范表6.1.2确定既可;而地震作用(甲类建筑)的提高,如何实现。
甲类建筑 地震作用应 高于本地区抗震设防烈度的要求
抗震措施(6~8度)应符合本地区抗震设防烈度 提高一度的要求
乙类建筑 地震作用应 符合本地区抗震设防烈度的要求
抗震措施(6~8度)应符合本地区抗震设防烈度 提高一度的要求
1、 抗震措施提高一度:抗震等级按设防烈度提高一度后查抗震规范表6.1.2确定既可;而 地震作用(甲类建筑)的提高,如何实现。
2、8度抗震等级已经是一级,当为乙类建筑时,抗震措施按9度审查也是一级,这两个一级是否要可以等同?
3、若只要提高 抗震构造措施,而不提 高抗震措施,又如何实现。