地震作用、抗震措施和抗震构造措施???
lj20051031
lj20051031 Lv.3
2008年11月14日 08:59:28
只看楼主

抗震规范3.1.3 甲类建筑 地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求      抗震措施(6~8度)应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求 乙类建筑 地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求      抗震措施(6~8度)应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求1、抗震措施提高一度:抗震等级按设防烈度提高一度后查抗震规范表6.1.2确定既可;而地震作用(甲类建筑)的提高,如何实现。

抗震规范3.1.3
 甲类建筑  地震作用高于本地区抗震设防烈度的要求
       抗震措施(6~8度)应符合本地区抗震设防烈度 提高一度的要求
 乙类建筑  地震作用符合本地区抗震设防烈度的要求
       抗震措施(6~8度)应符合本地区抗震设防烈度 提高一度的要求
1、 抗震措施提高一度:抗震等级按设防烈度提高一度后查抗震规范表6.1.2确定既可;而 地震作用(甲类建筑)的提高,如何实现。
2、8度抗震等级已经是一级,当为乙类建筑时,抗震措施按9度审查也是一级,这两个一级是否要可以等同?
3、若只要提高 抗震构造措施,而不提 高抗震措施,又如何实现。
免费打赏
nvslch
2008年11月14日 10:10:12
2楼
地震作用是基本上的应用是地震影响系数最大值;
抗震措施是指体系抗震等级,即那些调整系数;
抗震构造措施是指对各构件的细部要求,不带数值计算的部分。

1和2正确
3在混凝土结构里按等级走就可以了,在砌体结构里举例就是:7度计算,8度构造,有抗震横墙间距和总高等等要求。
回复
xinghaiyingmeng
2008年11月14日 11:21:25
3楼
抗震设防6度的时候,可以不进行抗震计算!但是必须有抗震构造措施!

应该是一个道理!就是构造要加强!
回复
lj20051031
2008年11月14日 11:33:12
4楼
在软件的操作过程中如何体现,举个例子:(PKPM)
提高抗震措施:乙类建筑,7度区多层,原抗震级三级,现在改为二级,既可
       如要是乙类建筑,8度区高层,原抗震级一级,现在如何处理???
甲类建筑,地震作用高于本地区抗震设防烈度,软件的操作过程中如何体现???
不想提高抗震措施,只想提高抗震构造措施,又如何体现???
  
回复
ougaogong
2008年11月14日 15:51:03
5楼
规范已经修订,抗规条文3.1.3都不是原来那样写的了。根据新修订的,你的问题做如下处理:
7度区多层框架小于30m高,如过是丙类,抗震等级按7度取三级,如果按乙类建筑,抗震级按8度取二级:
7度区多层框架大于30m高,如过是丙类,抗震等级按7度取二级,如果按乙类建筑,抗震级按8度取一级。
8度框架25m,如果是丙类,按8度取二级,如果是乙类,按9度取一级,
如果8度32m框架,按丙类一级抗震,如果是乙类,则不能做框架了,可以采用框架剪力墙结构,按9度框剪,仍然要取一级。

[ 本帖最后由 ougaogong 于 2008-11-14 16:18 编辑 ]
回复
ougaogong
2008年11月14日 16:18:16
6楼
不想提高抗震措施,只想提高抗震构造措施,又如何体现???
是绝对不能允许你想不想的,有些情况下乙类和丙类的抗震等级也可以是一样的。

[ 本帖最后由 ougaogong 于 2008-11-14 16:21 编辑 ]
回复
olightx
2008年11月15日 13:47:26
7楼
抗震措施应该包括提高地震作用或者加强抗震构造,规范高一度要求,是‘不提高地震作用’方面考虑的措施,主要还是构造方面的比较多,构造要求提高一级,例如配筋率,轴压比,箍筋间距等。混凝土规范有规定抗震等级由设防分类标准规定的抗震烈度来定。
回复
friend3399
2008年11月15日 20:00:53
8楼
地震作用、抗震措施和抗震构造措施
在《规范图解手册》上解释的很清楚,直接查表就可以了,因为需要注意的太多了。一两句话不可能阐述的清楚
具体到PKPM中的抗震等级是指地震作用,也就是用于计算相关结构内力计算的度数@:)
回复
nvslch
2008年12月27日 09:26:55
9楼

此话害人不浅,看来其他楼的话都被你误解了,真遗憾!
回复
baowei196
2010年01月22日 19:59:40
10楼
网易就是好 能学到好多东西 多谢网易
回复
huang_tb
2010年03月24日 11:11:15
11楼
抗震措施和抗震构造措施的概念不同。
回复

相关推荐

APP内打开