请教一个用电量计算的问题~
i169.net
i169.net Lv.2
2008年11月12日 14:28:40
只看楼主

一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。现在单位领导想知道电动机的负荷情况,从电流来看是: 81/86=94%但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?

一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。
配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。

现在单位领导想知道电动机的负荷情况,
从电流来看是: 81/86=94%
但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh
而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?

如果数据都准确的话~
是和无功补偿有关系吗?如果有,到底是一个什么关系呢?

请教各位仁兄解释~~~谢谢!
免费打赏
liuhuoaaa
2008年11月18日 17:05:26
22楼
欢迎大家加我群73050276 交流交流
回复
w2954
2008年11月18日 18:10:50
23楼

我也是小学毕业,初中2年一样干了20多年啊。
回复
wsdq0769
2008年11月19日 11:30:54
24楼
支持2楼:victory:
回复
wzhzyx911
2008年11月20日 16:09:34
25楼
但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh”——电度表的读数比较准确,但电机的实际运行时间也许会有误差
回复
xut06
2008年11月20日 22:39:01
26楼
难道LZ连1250KW是什么数据都不知道吗?那么1280KW是实际测量值吗?
回复
sunheng0518
2008年11月20日 22:43:01
27楼
三楼的计算是正确的.他用交流电路有功功率的计算公式推出了电机补偿后的功率因数.虽然在计算平均值时会因工作电压、运行时间等因素产生误差,但思路是对的。至于效率21楼的总结也是正确的。关于节电的问题3楼的分析很有道理,众所周知无功补偿补的是无功电流,虽然无功电流的减少会使电源的视在电流降低从而降低线损,但估计补偿点到电机的线路不会太长,所以节电效果不会太大。如果楼主能提供补偿前后的无功电量的话,大家会发现二者的差别会很大。
回复
i169.net
2008年11月23日 17:47:57
28楼


1280/1402.92=0.912383 应该只是 功率因素吧: 有功功率/视在功率 ?
而不是什么 乘积。。。
大家所说的效率,是指 输出功率/输入功率(电动机为有功功率) 吧? 理解为 机械效率 可以吗?
而,1280并不是指输出功率,它是 有功功率。。。

这样说,对吗?
回复
zhou721210
2008年11月24日 09:05:49
29楼
只是学习,不发表看法了。
回复
wjg002002@co163
2008年11月24日 10:25:49
30楼
路过的,看热闹的,:lol
回复
xuyoujin.com
2008年11月24日 13:16:23
31楼
进来还是能学得到东西的,谢谢各位师傅了。
回复

相关推荐

APP内打开