请教一个用电量计算的问题~
i169.net
i169.net Lv.2
2008年11月12日 14:28:40
只看楼主

一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。现在单位领导想知道电动机的负荷情况,从电流来看是: 81/86=94%但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?

一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。
配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。

现在单位领导想知道电动机的负荷情况,
从电流来看是: 81/86=94%
但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh
而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?

如果数据都准确的话~
是和无功补偿有关系吗?如果有,到底是一个什么关系呢?

请教各位仁兄解释~~~谢谢!
免费打赏
xp9999xp
2008年11月25日 17:16:15
32楼
电表之后并不是只有电动机功耗,其它设备元件也有电能损耗的,如控制元件等。除非电表装在控制柜出线侧。
回复
zy_aiyi
2008年11月25日 18:39:43
33楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
galen4321
2008年11月26日 00:08:01
34楼
楼上的,额定1250KW的电机,难道一定要带1250KW的负载的吗???
功率因数同2楼,效率是多少,还要看负载!
回复
gm_2009
2008年11月26日 13:31:26
35楼
因素很多,我想最大的因素就是补偿这块也消耗了一些有功功率,另外线路损耗,负载大小等等。
撤掉就地补偿看看电流电压情况,不过那样可能变压器负担就加重了。

不是太懂,瞎说,呵呵
回复
毛利hou
2008年11月28日 11:11:42
36楼
你的电机实际在超载运行,如无补偿,电流会超过86A,保护也可能会动作,要查一下负载,尽量减少一些负荷。
回复
phoenixforce
2008年11月30日 04:19:23
37楼
从物理学上简单的说,既然单位都统一了,你要获得1250kW的动能,那么需要的就不只是1250kW的电能!因为还有热能的损失!OK?
回复

相关推荐

APP内打开