一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。现在单位领导想知道电动机的负荷情况,从电流来看是: 81/86=94%但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?
一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。
配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。
现在单位领导想知道电动机的负荷情况,
从电流来看是: 81/86=94%
但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh
而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?
如果数据都准确的话~
是和无功补偿有关系吗?如果有,到底是一个什么关系呢?
请教各位仁兄解释~~~谢谢!
12楼
小孩子别到这捣乱,看大人说就可以了。
回复
13楼
楼主说:“每小时耗电为:1280 KWh”。
在81A电流,电压为10KV时的视在功率为P=10X81X1.732=1402.92KVA
1280/1402.92=0.912383(此值为功率因数与效率的乘积。)
回复
14楼
我可是小学本科毕业。
回复
15楼
你爷爷文化程度如何?是不是也该称作小孩子啊?
回复
16楼
这里是讨论与学习的地方,在见解上可以有所不同,大家只发表自己的技术见解就行了,没有必要谈到其他的事。
回复
17楼
估计81A的电流包含电容补偿的电流,要不然功率因素也不会这么高。电容补偿也要消耗有功功率的。
回复
18楼
赞成!
回复
19楼
路过的,看热闹的,:lol
回复
20楼
楼主所提供的数据也不是准确值。
“但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh”——电度表的读数比较准确,但电机的实际运行时间也许会有误差。
回复
21楼
“一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A”
我这样分析对不?
如果Pe=1250kW是指输入功率,那就不用考虑效率问题,则:Pe=1.732×Ue×Ie×COSφ,,Ue=10kV,Ie=86A,COSφ=0.8392
所以,按理论计算,这个功率因素还不算高的。加无功补偿有用。
如果1250kW是轴输出功率,则输入功率是1280kW也很正常,这个时候经过无功补偿后的效率是1250÷1280=0.977