一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。现在单位领导想知道电动机的负荷情况,从电流来看是: 81/86=94%但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?
一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。
配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。
现在单位领导想知道电动机的负荷情况,
从电流来看是: 81/86=94%
但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh
而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?
如果数据都准确的话~
是和无功补偿有关系吗?如果有,到底是一个什么关系呢?
请教各位仁兄解释~~~谢谢!
2楼
电机的额定功率1250KW是指它的额定输出功率而不是耗电功率。要想输出1250KW的功率必须消耗大于此值的电能。.
回复
3楼
2楼说的对,电机铭牌功率是轴输出功率,这里面还有一个效率。
但实际电流为81A时,P=10X81X1.732Xcosφ=1280KW,则cosφ=0.91,差不多(而且很高了)。
回复
4楼
:) 学习了 有所收获
回复
5楼
不好意思~我这个人比较笨~我还是搞不懂:
因为有了就地的无功补偿,电流才81A,如果不用补偿,电流显示肯定会高于81A...
在用与不用补偿的这两种情况下:
耗电量如果一样,说明后者功率因素cosφ下降了,无功补偿没省电,只是改善了cosφ ~
耗电量如果后者更高,说明cosφ没什么变化,无功补偿节电了,但对cosφ没什么影响?
因为没有具体实际测算过,不知道情况会是属于哪一种。
另外,如果想要知道这台电机的负载量(比例),到底应该看什么数值呢?
回复
6楼
从数据上看可能电机本来的功率因数就比较高,所以加了就地补偿后,运行电流还是与电机的额定电流比较接近。
就地补偿装置提高了功率因数,降低了线路电流,从而降低了线路损耗,也就节约这点电。不过补偿装置本身也有点损耗,如果线路电流降的不大,到底节不节电也难说。
要测负载量,最好是测电机的实际电流(不是补偿后的电流,当然最好是在额定电压下)。如果不好测,你就用补偿后的参数扣除补偿装置参数的影响算吧。
回复
7楼
“P=10X81X1.732Xcosφ=1280KW”搞不清这个式子计算什么?
P=10X81X1.732Xcosφ只是估算输入功率,因为不能肯定此刻电压就正好是10kV。
1280KW是哪里来的?此刻输出功率正好是额定功率?
一开始说的效率跑到哪里去了?
至于“cosφ=0.91”就更加不沾边了。
轴输出功率P输入功率乘以效率,没了效率算出来的功率因数能对吗?
总之:此贴前后矛盾,既不严谨。
回复
8楼
回楼上:不好意思,没给你说清楚?!
“P=10X81X1.732Xcosφ只是估算输入功率,不能肯定此刻电压就正好是10kV”是的;
“1280KW是哪里来的?”是按楼主“每小时耗电为:1280 KWh”的平均值;
“此刻输出功率正好是额定功率?”不是,额定输出功率是1250KW;
“一开始说的效率跑到哪里去了?”用输入功率计算,无法加上效率!
(至于“cosφ=0.91”就更加不沾边了?)是你想的吗,我是按自己的想法计算的,好象没错。
当然只能计算平均值,如果你有计算瞬时值的方法,请指教!!!
回复
9楼
7楼说话太随便,
连(“P=10X81X1.732Xcosφ=1280KW”搞不清这个式子计算什么?)也看不懂,还说“前后矛盾,既不严谨”,我看你是初中没毕业。
回复
10楼
“实际电流为81A时,P=10X81X1.732Xcosφ=1280KW,则cosφ=0.91”一个方程解两关未知数(U、COSφ),没你的水平确实解不出来。领教了。
回复
11楼
不瞒你说,你说我初中没毕业已经很抬举我了。实际上我小学都没有上完呢。
回复