请问一下消防水泵选型时,是不是消防水泵流量要等于室外消火栓流量+室内消火栓流量+喷淋流量
请问一下消防水泵选型时,是不是消防水泵流量要等于室外消火栓流量+室内消火栓流量+喷淋流量
2楼
如果共用的条件下是的哦
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:
http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
3楼
三种系统分开独立设置水泵,不过室外消火栓由市政供水为首选!
回复
4楼
如果是消火栓系统和喷淋系统合用水泵的话,应该是。但室外消防用水量可以不算在内。
回复
5楼
各个系统应分开独立设置,消火栓泵两台 、喷淋水泵两台、还有稳压泵两台,室外消火栓一般由市政供水。
回复
6楼
学习了,
回复
7楼
dddddddddddddddddddd
回复
8楼
:) :) :) :) :) 学习
回复
9楼
受教了
回复
10楼
你的消防泵用于哪个系统的?
如果你的室内消火栓系统,室内喷淋系统,和室外消火栓系统都是要这台泵提供的话,那当然都要考虑了。
回复
11楼
各个系统应分开独立设置,消火栓泵两台 、喷淋水泵两台,室外消火栓一般由市政供水(要有两路进水)。
回复