泄压阀压力设定问题
zhangzhaojun268
2008年11月12日 13:30:35
只看楼主

一住宅工程100米高,消火栓系统泄压阀在地库一层消防水泵房内,消防泵扬程130米,屋顶有消防水箱,消防水系统管道附件公称压力均为16公斤,在调试屋顶试验消火栓同时设定泄压阀启动压力,本人开发商工程部要求启动压力设为16公斤,可供应商调试员不同意,设置启动压力为14公斤,连消防检测单位也这样认为,后果是消防泵一启动泄压阀就泄水,设计没有做回收,心疼那些白哗哗流掉的水,去各位大侠评一评,难道是本人错了

一住宅工程 100 米高,消火栓系统泄压阀在地库一层消防水泵房内,消防泵扬程 130 米,屋顶有消防水箱,消防水系统管道附件公称压力均为 16 公斤,在调试屋顶试验消火栓同时设定泄压阀启动压力,本人开发商工程部要求启动压力设为 16 公斤,可供应商调试员不同意,设置启动压力为 14 公斤,连消防检测单位也这样认为,后果是消防泵一启动泄压阀就泄水,设计没有做回收,心疼那些白哗哗流掉的水,去各位大侠评一评,难道是本人错了
免费打赏
xiaohui875@co163
2008年11月12日 13:36:14
2楼
:loveliness: :loveliness: :loveliness:

不懂,等待答案
回复
yueseshui
2008年11月12日 14:30:33
3楼
不应小于设计工作压力+0.1mpa
估计14公斤就是按照这个最低限来取的。
至于你这个后果就看不明白了,如果上面没消火栓使用,下面消防泵启动,泄压阀当然就泄水了。本来就是小流量的时候超压而泄压。
不过一般泄压阀排水应该回水池。
回复
xiaohui875@co163
2008年11月12日 14:32:06
4楼
:loveliness: :loveliness: :loveliness:

可以回水泵的吸入口么?
回复
tangshunhu
2008年11月16日 19:20:17
5楼
搞不懂,不专业!!




上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
hxhlyh
2008年11月19日 22:19:12
6楼
都没错,设计按1.4,现场按1.6,皆大欢喜!
回复
hxhlyh
2008年11月19日 22:21:35
7楼
其实泄压并不会出很多水!并不是试水阀。
回复
hxhlyh
2008年11月19日 22:37:22
8楼
设流体被压缩前的体积为V,压强增加△P后,体积减小△V,则压缩系数βv=(△V/V)/△P。βv的倒数称为弹性模量,常用符号E表示。E的数值随温度和压力而不同。如20℃时水的E值为2.39×10^9N/m2,很大,即E=△P/(△V/V)得出△P=E*(△V/V),现设置0.1MPa为泄压点,泄出水体积△V=VP/E=0.1*10^5N/m2*V/2.39×10^9N/m2=0.0000042V,假如管网体积20m3,则泄水约0.0000042*20*1000L=0.84L,很少!!:lol
回复
hxhlyh
2008年11月19日 22:39:50
9楼
凡觉得上帖有价值者请顶( http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html)并发言!
回复
218578
2008年11月20日 12:39:36
10楼
学习啊,书到用时方恨少啊!:lol
回复
lk-163
2008年11月21日 11:27:11
11楼
应该是14公斤。平常消防泵是不启动的,所以不会浪费水。但要保证泄压阀启动压力比系统压力高。
回复

相关推荐