泄压阀压力设定问题
zhangzhaojun268
2008年11月12日 13:04:55
只看楼主

一住宅工程100米高,消火栓系统泄压阀在地库一层消防水泵房内,消防泵扬程130米,屋顶有消防水箱,消防水系统管道附件公称压力均为16公斤,在调试屋顶试验消火栓同时设定泄压阀启动压力,本人开发商工程部要求启动压力设为16公斤,可供应商调试员不同意,设置启动压力为14公斤,连消防检测单位也这样认为,后果是消防泵一启动泄压阀就泄水,设计没有做回收,心疼那些白哗哗流掉的水,去各位大侠评一评

一住宅工程 100 米高,消火栓系统泄压阀在地库一层消防水泵房内,消防泵扬程 130 米,屋顶有消防水箱,消防水系统管道附件公称压力均为 16 公斤,在调试屋顶试验消火栓同时设定泄压阀启动压力,本人开发商工程部要求启动压力设为 16 公斤,可供应商调试员不同意,设置启动压力为 14 公斤,连消防检测单位也这样认为,后果是消防泵一启动泄压阀就泄水,设计没有做回收,心疼那些白哗哗流掉的水,去各位大侠评一评
免费打赏
hugong139
2008年11月12日 15:37:04
2楼
泄压阀启动压力一般为设计工作压力+0.2~0.4MPa,根据你说的情况,泄压阀启动压力定为1.40MPa较为合适(因为消防泵一般其流量-扬程特性曲线比较平缓,所以增加值选小)。
至于说消防泵一启动就泄水问题,除开使用、设计或选泵方面的不合理因素外(假设有的话),其实是正常的。
可能原因分析:
1、100米高的住宅,其室内正常消防用水量在20L/S以上,你在实验时是不可能达到这么大的流量的,因此,出现超压泄水现象是正常的。
2、上面已说过,开启压力14KG稍显偏小了点(但也不应该说就错在这里)。
3、检查启泵时试验放水阀是否打开。
4、消防泵扬程特性曲线是否还不够平缓。专用消防泵的曲线一般是很平缓的。
回复
zhangzhaojun268
2008年11月12日 16:24:26
3楼
谢谢指教,:handshake
回复
zhangzhaojun268
2008年11月12日 16:45:27
4楼
如果压力设置16公斤,即保证系统安全又不浪费水,不是更好吗?
回复
a540918003
2009年06月26日 09:20:30
5楼
0.4`0.2Mpa是否有点大 0.45Mpa的油泵的泄压阀的开启压力要多大阿
回复

相关推荐