异形柱框架梁柱节点核心区受剪承载力计算 请教高手
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2008年11月12日 12:32:19
只看楼主

我最近做了一个11层的异形柱框架剪力墙结构的住宅,审查报告里有一条说我的计算书中未反映异形柱框架梁柱节点核心区受剪承载力计算的内容,我想请教哪位高手,请问在SATWE中,这部分的计算内容在哪里可以找到?[ 本帖最后由 baggiosyz 于 2008-11-12 13:35 编辑 ]

我最近做了一个11层的异形柱框架剪力墙结构的住宅,审查报告里有一条说我的计算书中未反映异形柱框架梁柱节点核心区受剪承载力计算的内容,我想请教哪位高手,请问在SATWE中,这部分的计算内容在哪里可以找到?

[ 本帖最后由 baggiosyz 于 2008-11-12 13:35 编辑 ]
免费打赏
hmdpx
2008年11月12日 17:35:41
2楼
好像SATWE中就没有梁柱节点核心区受剪承载力计算这一项,但是如果你不够它会提示你节点域不满足抗剪要求。
回复
天柱
2008年11月12日 19:55:48
3楼
PKPM现在还不会区分L、T还是+形柱截面,所以它没按异形柱规程计算节点.
异形柱配筋还是用CRSC软件,是异形柱规程编制组开发的。CRSC接力PKPM内力进行柱和节点计算,结果准确。见
http://www.kingofjudge.com
回复
baggiosyz
2008年12月12日 09:37:59
4楼
谢谢楼上的指导,多谢
回复
zwg_96
2008年12月12日 22:56:49
5楼
异形柱框架如果节点域不满足抗剪要求,在超配筋文件中会给出计算结果,如果满足,则显示无超筋.至于节点区的配筋结果,现有版本在平面配筋简图中无显示,在各层的配筋文件中可以找到.
回复
yushanan
2008年12月15日 16:23:43
6楼
你的版本没有异形柱框架这一个选项吧
不选这个选项 很多构造上都不满足异形柱规范的要求
如果选了 节点算不过 在超筋里有显示
回复
天柱
2008年12月16日 19:09:34
7楼
PKPM节点剪力最大的比CRSC算出的大25%。
回复
lu-dan1
2010年04月09日 17:27:48
8楼
配筋文件里有结果
回复
jianjianchengzhang
2013年05月09日 17:40:45
9楼
抗剪承载力计算实在pkpm中比较好还是那个软件好啊!好像在pkpm中有这个吧?就是我忘了在哪了,求验算的地方啊
回复
zhaoshuming888
2017年10月26日 15:37:22
10楼
怎么解决超限的问题啊,求方法
回复
胡观霞
2017年11月20日 20:44:52
11楼
学习学习!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开