垂直地埋管要求带压下管,设计图上标明的地埋管系统工作压力为0.45MP,垂直地埋管埋深103米,如果下管前压力为0.6MP,那么下完管稳定后的压力在0.45MP左右。现在的问题是规范上说保压1小时,没有具体的压力降要求,那么我现在这样算不算合格?
垂直地埋管要求带压下管,设计图上标明的地埋管系统工作压力为0.45MP,垂直地埋管埋深103米,如果下管前压力为0.6MP,那么下完管稳定后的压力在0.45MP左右。现在的问题是规范上说保压1小时,没有具体的压力降要求,那么我现在这样算不算合格?
2楼
按理说是 千分之3合格。如果降得多的话,建议你用手动打压吧。还有就是室外环境影响压降,简单的说热胀冷缩。呵呵。仅供参考。
回复
3楼
根据经验,如果下管前压力为0.6MP,下完管稳定后的压力在0.45MP左右的话,应该是不合格的,规范的压降基本控制在0.02~0.05MPa左右。但是规范没有具体的压力降要求,如果施工结束后能够在工作压力为0.45MP保压24小时,压力降为0的话,应该可以马马虎虎的过关了。祝你好远!
回复
4楼
如果施工结束后能够在工作压力为0.45MP保压24小时,压力降为0的话,应该可以马马虎虎的过关了。祝你好远!:handshake
回复
5楼
zhu ni hao yun
回复
6楼
同样的需要求解。