有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!
有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!
32楼
铜母线的选择要考虑温度校正系数的,一般取0.887.
告诉老板和工厂一下,如果万一以后运行出了故障损失更大!
吃一堑长一智,楼主,祝你好运!共勉
:) :) :) :) :) :) :L :L :L :L
回复
33楼
求助啊!!!前段时间做了一个工厂的设计,感觉出了个大纰漏!!!
有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!
低压母排和变压器低压母线出线是一样的的吗?我前一阵做了一个工程,是2台1000的变压器,低压母线出线我按变压器安装图籍行选的3(100*8)+(80*6.3),这样行了 ,会有什么问题吗 .
回复
34楼
改吧,要不然要出大事的,整个盘都要毁了,想办法沟通一下,安全第一呀第一
回复
35楼
改吧
宁肯挨骂
将来也别但刑事责任,
我见过因为铜排配小了,发生的事故!可怕呀
回复
36楼
看一下标准图,03D201-4,229页,写得很详细的
回复
37楼
看一下标准图,03D201-4,229页,写得很详细的:call: :call: :call:
回复
38楼
不要怕麻烦,立即整改吧
回复
39楼
我成套厂的
我也觉得,刚好,刚好差一丁点。我们厂40度100X10的电流是1944。如果完全按照计算,刚好够(按输出380,400的话还超了点)。
有人说考虑温度影响,我不太清楚,变压器不受温度影响吗?在设计的时候,作为成套厂,肯定是认为1250KVA已经考虑了各种因素的余量,那么,主进开关和母线,只要按照1250KVA计算,按照同样的温度等影响计算,能满足就OK了。
如果1250KVA变压器本身都会超负荷,那就不是成套厂的事情了。
别欺负成套厂把责任都推过去,呵呵。:lol :lol
不过,我们公司1250KVA的,一般是80X10双线~~。
回复
40楼
1250 得用80*10的双排
回复
41楼
100X10的母排没有2300A的载流量,开启平放是1785A,竖放是1870A!
回复