求助啊!!!前段时间做了一个工厂的设计,感觉出了个大纰漏!!!
paul73100
paul73100 Lv.2
2008年11月11日 21:52:40
只看楼主

有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!

有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!
免费打赏
zhao81971017
2008年11月26日 17:05:11
42楼
供电就和造原子弹一样,不能马虎!
出了错误就是大错,有生命危险!
回复
demonchen
2008年11月27日 21:33:45
43楼
给楼主建议,找盘厂排改为120*10的,如果对方不同意,那他2500A的电流等级3C规范上肯定通不过,如果对方不改就让他打2500A的铭牌,再拒绝收货并举报他,收他的证:lol :lol :lol
回复
美娴
2008年11月28日 15:25:25
44楼
2320,应该是小了点2320,应该是小了点2320,应该是小了点2320,应该是小了点2320,应该是小了点2320,应该是小了点2320,应该是小了点2320,应该是小了点2320,应该是小了点2320,应该是小了点
回复
美娴
2008年11月28日 15:26:46
45楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
achun194
2008年11月28日 23:11:47
46楼
现在的铜排都达不到规定的要求,建议算一下总负荷后再决定吧
回复
zimin1024
2008年11月28日 23:50:54
47楼
孰能无过,楼主不必想太多,还是改吧。
回复
feilipu_1
2008年11月29日 13:13:18
48楼
100X10的母排25度时2300A的载流量,40度开启平放是1720A,竖放是1870A!
记得考虑温度啊。在弄一跟吧 !!!!还有考虑现在的电解铜是否真实!!!!!!!!还有变压器2小时过载到140%!!!!!!!!!!!
回复
lhjun150212
2008年11月29日 14:35:31
49楼
向楼主所说的情况一般最好还是将母线变大可靠些,假如柜子都已经做出来了,那只好跟暖通专业商量出变更,在配电室增加空调或加装机械通风装置,以确保配电室内温度不超过30℃。
回复
ncdqzj
2008年11月29日 20:07:04
50楼
双排的目的主要是考虑温度补偿和短路发生后的机械应力,如果发生三相短路在总开关就近处,单排在毫秒内是会发生扭曲应力的,
回复
cyuanjiajia
2008年11月29日 21:09:05
51楼
弱弱的问问,楼主设计的图纸无拿去审图吗?
回复

相关推荐

APP内打开