求助啊!!!前段时间做了一个工厂的设计,感觉出了个大纰漏!!!
paul73100
paul73100 Lv.2
2008年11月11日 21:52:40
只看楼主

有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!

有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!
免费打赏
ziyou616
2008年11月18日 16:32:53
22楼
学习中,楼主以后要小心设计,
回复
liuhuoaaa
2008年11月18日 16:48:08
23楼
铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
100×10 1470 1595 1865 2025
加我群73050276,大家交流交流
回复
zlj5165
2008年11月18日 21:49:55
24楼
赶紧改吧,成套厂也不行,这样的错误也没发现,估计柜子做的也不咋地。
回复
wangshun
2008年11月19日 15:50:13
25楼
开关厂付全责。。没你的事情。。。
开关柜有3c标准,防的就是小菜鸟,不是外行可以瞎搞的 。。。。。
如果它照你错误做了 。。。那叫知错不改。。可能本意是想占点铜排的便宜。。。
回复
wstheonly
2008年11月19日 16:49:56
26楼


真是幸运的人啊
回复
zhujun_522
2008年11月19日 17:28:30
27楼
这个配电柜厂商有不可推卸的责任。
回复
nacher_yang
2008年11月20日 14:01:31
28楼
现在不改,验收时甲方与监理验收时还是会提出来的,所以呢,还是早点自己改了吧,祝你好运!
回复
wyp3666
2008年11月20日 16:51:27
29楼
2楼说的没错,1250的变压器低压基本上要上双母排了,如果还没加工赶紧让柜厂改吧。
回复
yuer112925
2008年11月20日 19:42:02
30楼
兄台:你提供的数据是不是有点问题啊:温度更高了,载流量还变大了?
回复
lan2241
2008年11月20日 20:00:42
31楼
改吧,如果出了问题首先追查设计,制造厂可以把责任退的一干二净(他可以说是完全按照施工图纸上做的。)。

出个变更就可以了。不过要做好挨领导的批,或者挨业主的批,不过,挨批事小,将来出了问题事情就大了。
回复