求助啊!!!前段时间做了一个工厂的设计,感觉出了个大纰漏!!!
paul73100
paul73100 Lv.2
2008年11月11日 21:52:40
只看楼主

有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!

有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!
免费打赏
paul73100
2008年11月11日 23:14:05
12楼
我现在根本睡不着了,怎么办
回复
linshuyi2005
2008年11月12日 00:28:59
13楼
我不懂供配电,不过有错就改干我们这行不能出毛病的,出来就要补救不然出什么事了不好弄。:time:
回复
paul73100
2008年11月12日 01:14:27
14楼
恩,明白了,谢谢你们,明天去迎接狂风暴雨了
回复
ivanpure
2008年11月12日 09:52:54
15楼
按变压器算的,不是看低压回路
回复
wah999
2008年11月14日 21:36:23
16楼
100X10的母排没有2300A的载流量,开启平放是1785A,竖放是1870A
回复
liuchong_5hao
2008年11月18日 09:06:03
17楼
感觉有点小,但还不至于用100*10的双排,用120*10的单排就够了
回复
tianpeng20
2008年11月18日 10:29:41
18楼
100X10的母排没有2300A的载流量,开启平放是1785A,竖放是1870A!
都這樣了你還是出變更吧
回复
tnc
2008年11月18日 11:04:46
19楼
100X10的母排竖放是1870A,母排是稍小了点,国家标准图集是125X10的。
如果能改尽量改,实在改不了就去核实一下变压器的选择负载率是多少,另外变压器容量的选择一般都偏大,楼主实在不放心,就把低压总断路器整定的脱扣电流设为1800A,呵呵
回复
土木粉
2008年11月18日 15:42:01
20楼
铜母线的选择要考虑温度校正系数的,一般取0.887.
告诉老板和工厂一下,如果万一以后运行出了故障损失更大!
吃一堑长一智,楼主,祝你好运!共勉

:D :D
回复
cz13306196492
2008年11月18日 16:18:33
21楼
敢问各位,从50KVA-1600KVA各种规格的配电柜选用的铜排有参考的资料?
可以很负责的告诉各位,1250KVA的变压器用TMY100*10的铜排,我们公司加工了很多了,五年来没出现过问题.
回复

相关推荐

APP内打开