有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!
有2台1250kVA的变压器,一时忘记了改低压母排,最近才发现低压母排用的是100X10的铜母排,本来我低压总路整定的脱扣电流是2100A,不知道到底够不够啊!!!
2楼
正好小一半……:L
回复
3楼
但是我查100X10的母排的载流量是2300多A啊
回复
4楼
2楼说的没错,1250的变压器低压基本上要上双母排了,如果还没加工赶紧让柜厂改吧。
[
本帖最后由 seraphao 于 2008-11-11 22:30 编辑 ]
回复
5楼
但是柜子都已经做出来了啊,我都不知道怎么办好了
回复
6楼
那也得改,不能等着出问题。
柜厂也有责任,不审核图纸就加工吗?而且通常柜厂有自己的经验,不一定做错,再去现场看看主母排为好。
回复
7楼
是做错了,我已经问了柜厂了,我晕哦,老板肯定要骂死我!!!!
回复
8楼
但是,载流量不是够么!!
回复
9楼
变压器负载率低的时候当然没问题,如果负载率高呢?
变压器还要考虑能承受2小时过载到140%,所以母排一定要留余量。
回复
10楼
但是我的总路断路器只整定到2100A啊!!!100X10的母排有2300A的载流量啊!
回复
11楼
柜内母排要考虑降容,而且主进的框架应该是用的2500A的吧。
其实原理楼主都清楚,关键是自己的心态,是否能做到晚上安安稳稳睡觉呢?