消防水池最低水位的疑问
maxim61
maxim61 Lv.2
2008年11月11日 10:43:56
只看楼主

“消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮。”其中“正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮”大家设计时有这样考虑吗?以前的设计都没有考虑,只是池底加高100即为最低水位。求教各位

“消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮。”
其中“ 正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮”大家设计时有这样考虑吗?以前的设计都没有考虑,只是池底加高100即为最低水位。
求教各位
maxim61
2008年11月11日 10:59:06
2楼
各位帮帮忙啊:( :(
回复
hxhlyh
2008年11月11日 12:43:22
3楼
措施好象存在一定差别,02S404中是按你帖的说法,不过我个人支持02S404的做法,可以保证火灾延续时间内任何时刻随时启动任何一台消防泵,很可靠。
回复
hxhlyh
2008年11月11日 12:44:43
4楼
书到用处方恨少,水到无时泪汪汪!
回复
maxim61
2008年11月13日 16:28:47
5楼
消防水池最低水位的疑问
回复
飞天
2008年11月13日 17:49:43
6楼
都是按照水泵无法抽吸的高度确定最低水位的。

常水位保证高出水泵叶轮,就可以保证自灌了
回复
wjh-0310
2009年03月16日 09:46:37
7楼
04S204上的卧式消防泵和立式的还有所不同。卧式那个没有要求消防水池正常运行时最低水位,只要求了消防水泵满足自灌式启动的最低水位
回复
song15157
2009年09月01日 10:59:38
8楼
火灾延续时间内任何时刻随时启动任何一台消防泵
回复

相关推荐

APP内打开