求助钢结构的植筋施工方案
sur2000
sur2000 Lv.2
2005年03月29日 19:06:35
只看楼主

在原有框架结构上在加一层钢结构,现在采用植筋的方法于原有结构连接,请问植筋的施工应该注意什么问题,主要的施工方案是什么。

在原有框架结构上在加一层钢结构,现在采用植筋的方法于原有结构连接,请问植筋的施工应该注意什么问题,主要的施工方案是什么。
免费打赏
kiamartin
2005年03月29日 19:32:56
2楼
一般用化学锚栓,就是价格比较高了点,
但是比较方便。
回复
sur2000
2005年03月30日 19:10:17
3楼
价格高那是甲方的事,我们只考虑怎样施工的问题,朋友,谁有这方面的施工方案的话给兄弟发一个来.谢谢拉.
回复
gxn117
2005年03月31日 11:06:55
4楼

这个方案本身就是不好或错的,结构设计思路有问题。用植筋法连接不好。
回复
wen9832
2005年03月31日 11:29:35
5楼
楼上说的有一定道理,这个方案是有点不好,从纯理论上说这样做结构体系是有点问题!但有时业主坚持要这么做也没办法,你也没办法,我以前遇到过这样的工程,还是用化学螺栓连接!但在结构设计时和节点处理上还要注意一些东东!我现在最怕做这些加固和改造工程!一个字,烦!
回复
xlre
2005年03月31日 12:57:29
6楼
用植筋还是比较好的。比较方便,牢度也大。
一般来说M16的螺栓的抗拉强度最大限度可以达到10T
用这种方法对原由建筑物也是一种保护。
回复
工匠大师
2006年10月11日 22:54:11
7楼
虽是老帖,但是一直没人解决,顶!谁解决了,我重重的赏!!!
回复
mouse2snake
2007年04月19日 11:17:26
8楼
最近遇到类似结构改造,而且是结构功能性改造,采用在原框架结构植筋和增加结构构件的做法将原设计的商铺,改造为商场.
设计院是甲级资质,苏鼎设计研究院,设计采用进口喜得利胶进行植底筋,具体方案由厂家上报,包施工和合格,待我再收集一下相关资料有机会传上来!
回复
yeyuxuan4198
2008年04月30日 15:07:21
9楼
植筋工程专项施工方案

编制人:
审核人:
审批人:
1 根据现场实际情况,避开钢筋进行钻孔,保证孔径、孔深符合技术要求。(孔径一般取1.2d,控申根据要求一般取12~15d;d为螺纹钢直径)
2、用清洁毛刷将孔壁的岩屑清刷干。
3、用强风将孔内灰尘清理出孔外。再重复第2和第3步骤三次以上,以保证孔壁清洁。
4、 手动注射器将植筋胶从孔的底部向上进行填充,填至孔深的一半时止。
5、用手将准备好的钢筋或螺杆旋转着缓缓地插入孔底,以便使植筋胶能够均匀地附着在钢筋或螺杆的表面和缝隙中。
5、 留有足够的时间让植筋胶固化。
施工程序:用钢筋探测仪确定钻孔位置→划定位线→钻孔→清孔→二次钻孔打锚→二次清孔→孔径、孔深验证→干燥清孔→清洗钢筋→注胶→植筋→抽验→修复→验收
施工方法及要求:
在正式植筋施工前,应进行现场同等适用条件试植筋,并进行破坏性测验,试植筋合格后才能进行正式工程植筋:
1、 为了钻孔时不破坏原有的钢筋,应采用钢筋探测仪在植筋区域探
测,并标明原有钢筋位置。
2、 定位:根据图纸在工地现场划定位线,标明钻孔位置,钢筋规格。
3、 钻孔:采用BOSCH或HILTI系列电锤、金刚石钻头位置,钢筋规
格。该机钻孔速度块,震动小,对结构不影响,对水下基础在钻孔前应先排水。
4、 清孔:采用吹气泵吹出孔内混凝土灰尘,必要时可用水冲洗。
5、 凿毛:采用加长冲击钻对孔内壁进行凿毛。
6、 二次清孔:采用毛刷清除孔内余渣,再用吹气泵吹干净孔内灰尘。
7、 干燥:吸干或用吹气泵吹干。
8、 清洗:采用钢刷清除钢筋上的灰尘及銹迹。
9、 注胶:用胶枪套筒装进胶并安上混合器,然后装上手动注胶器,从
孔底部由慢速到快速进行注胶。
10、 植筋:材料为螺纹钢(一级或二级钢),按要求规格预先进行切割,
并预留2m-2.5m搭接,按50%钢筋错位搭接,注胶后立即种植钢筋,将钢筋按顺时针的方向缓慢旋进孔内,确保植入深度,留有足够的时间粘合剂固化。
11、 抽验方法:抽验及复验(对植筋现场拉拔检测),业主自检(对不
合格的应及时修复);做完每道工序,必须经甲方及监理检查验收合格后才能进行下道工序施工。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-10 10:21 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开