关于变压器的低压侧
zhangwang700420
2008年11月11日 09:00:25
来自于变压器
只看楼主

如果变压侧的低压侧为Y接,但没有引出中性线,即为Dy11组别.这样的变压器在低压侧如果有AC220负荷,可以用吗?

如果变压侧的低压侧为Y接,但没有引出中性线,即为Dy11组别.这样的变压器在低压侧如果有AC220负荷,可以用吗?
免费打赏
robert.shi
2008年11月19日 13:15:47
2楼
没有中性点,低压侧电压就没有参考点.应该不可以用的.
回复
sdwfcmj
2008年11月20日 16:30:48
3楼
回复
zlj5165
2008年11月20日 18:51:57
4楼
没有中性点怎么用啊?
回复
sdwfcmj
2008年11月22日 13:44:05
5楼

是啊,所以说不能用啊
http://electricalhome.5d6d.com/?fromuid=1
回复
lingxuct
2008年11月22日 22:36:37
6楼
无N线的380V系统,无法接220V,只有再装380/220V变压器。
回复
一指慢
2008年11月23日 22:46:03
7楼
如果低压侧有3个一样的AC220V灯泡负荷可接成星型使用。
回复
sdwfcmj
2008年11月24日 08:43:07
8楼

想象力很丰富的人啊
http://electricalhome.5d6d.com/?fromuid=1
回复
白龙行天下
2009年03月26日 09:49:38
9楼
:) :) :) :) :) :) :)
回复