各位高手,请问在中压柜里我们看到的很多配电柜采用2CT(A-C)测量,在N线上串一电流表(B相电流),三者之间有着什么关系?为什么要这样做?在通电运行后,负荷平衡,但是B相电流只是A或C相电流的一半,怎么解释?多谢!
各位高手,请问在中压柜里我们看到的很多配电柜采用2CT(A-C)测量,在N线上串一电流表(B相电流),三者之间有着什么关系?为什么要这样做?在通电运行后,负荷平衡,但是B相电流只是A或C相电流的一半,怎么解释?多谢!
2楼
各位高手,请问在中压柜里我们看到的很多配电柜采用2CT(A-C)测量,在N线上串一电流表(B相电流),三者之间有着什么关系?为什么要这样做?在通电运行后,负荷平衡,但是B相电流只是A或C相电流的一半,怎么解释?多谢!
回复
3楼
我是做变电站设计的,在开关柜设计中这样的做法是很普通,很常见的,因为这样即可以满足功能要求,也可以节省成本。
因为10kV系统也是一个交流系统,电流是一个相量,ABC三相的电流相量和是零,所以A+B+C=0,那么-B=A+C,这就是之所以在相线上串一个电流表的原因,这种设计是很常见的。
欢迎光临电气工程师之家,留下您的足迹和注册信息
electricalhome.5d6d.com
回复
4楼
楼主怎么都不回应了啊
回复
5楼
B相电流只是A或C相电流的一半,不可能的
回复
6楼
你的电流表距互感器多远?接线是多大的?
回复
7楼
A相跟C相的CT极性不一致,导致B相电流只是A或C相电流的一半。
回复
8楼
多谢3楼,但我还不是很明白,不知道你能说一下相量和的推导公式吗?还有,用平衡四边形法则能解析吗?
多谢5楼,实际情况确实是这样。
多谢6楼,电流表就装在同一台柜,用2.5平方的线。
多谢7楼,查过极性没有反。