商场8.4m*8.4m跨距,十字梁,不吊顶,喷头怎么布置啊
yjbao
yjbao Lv.3
2008年11月10日 13:49:16
只看楼主

请教大家:商场8.4m*8.4m跨距,十字梁,不吊顶,喷头怎么布置啊

请教大家:商场8.4m*8.4m跨距,十字梁,不吊顶,喷头怎么布置啊
免费打赏
hxhlyh
2008年11月11日 10:35:23
2楼
商场8.4m*8.4m跨距,主要看次梁的布置及次梁的高度。
回复
hxhlyh
2008年11月11日 10:39:39
3楼
其实布置起来完全符合规范很难!
回复
hxhlyh
2008年11月11日 10:40:58
4楼
可否将8.4m*8.4m跨距的主、次梁的布置及梁高度详细告知?
回复
poedan
2008年11月12日 22:30:36
5楼
可以采用k=115 DN20喷头,加大喷头的保护面积,8.4X8.4布置4个喷头,间距4.2m。
喷水强度应满足规范要求。
回复
某日某月
2008年11月13日 10:18:09
6楼
好象不能加大流量系数来扩大喷头的保护面积.具体间自动喷水灭火系统设计手册P217:"采用大口径标准反应喷头的目的是满足喷头在工作压力较低时仍能达到喷水强度,而不是增加其保护面积。其目的是增加其保护面积时,应经过专门的认证,如大覆盖面喷头。"
回复
某日某月
2008年11月13日 10:28:47
7楼
能否告知主、次梁的宽度及高度?这种无吊顶的大开间布置直立型喷头是很麻烦的,想全部满足规范要求有时会有难度。有吊顶的房间如果不是规则的矩形,喷头布置有时想完全满足规范要求也是很困难的。
回复
石榴花儿
2016年01月06日 14:48:53
8楼
全部满足规范要求有时会有难度。有吊顶的房间如果不是规则的矩形,喷头布置有时想完全满足规范要求也是很困难的。
回复

相关推荐