一、二层是商场,每层建筑面积为1600平方米,上面是住宅,正前面是七跃八层,后面一点是八跃九层,到住宅从室外上到三层,请问这样的建筑一、二层商场应设自动喷淋系统不呀
一、二层是商场,每层建筑面积为1600平方米,上面是住宅,正前面是七跃八层,后面一点是八跃九层,到住宅从室外上到三层,请问这样的建筑一、二层商场应设自动喷淋系统不呀
2楼
我查了下规范,规范是这样说的呀,每层建筑面积超过3000平方米或超过9000立方米的百货楼,我觉得一、二层,商场可以不设自动喷淋系统,但是,想到,商场人员较多,也易燃,等,觉得应设,请问应该设不设呀
回复
3楼
各位大哥大姐帮下小弟吧,小弟很急用的呀?
回复
4楼
还是设吧!
回复
5楼
应该可以不设的..因为你这个住宅属于多层还不算高层...我认为...
回复
6楼
《建筑设计防火规范》
第1.0.3条 本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑:
一、九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑;
二、单层、多层和高层工业建筑。
本规范不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、地下建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。
注:建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。屋顶上的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内,建筑物的地下室、半地下室的顶板面高出室外地面不超过1.5m者,不计入层数内。
按你所说应该属于商住楼,高度超过24米,属于二类高层
《高层建筑防火设计规范》 7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
回复
7楼
你想的不错哦,设吧
回复
8楼
还是设吧!
回复
9楼
一、二层商场应设自动喷淋系统,按《高规》属商住楼。
回复
10楼
谢谢各位了呀,我觉得应设
回复
11楼
设
回复