08版抗震规范3.6.6中提到计算中应考虑楼梯构件的影响。本人认为是不是就是在输模型时把梯梁,梯柱,梯板,等产生的荷载输进去就行了啊?请高人指点一下,谢谢!!!
08版抗震规范3.6.6中提到计算中应考虑楼梯构件的影响。
本人认为是不是就是在输模型时把梯梁,梯柱,梯板,等产生的荷载输进去就行了啊?
请高人指点一下,谢谢!!!
2楼
同意,建模时板厚取为零,只需要把荷载输入,但要注意导荷方向.
回复
3楼
计算也就是那样了
主要还是构造加强
我们这的做法是梯板双层双向配筋
半层平台板位置设置圈梁
楼梯间填充墙每500加拉接钢筋通长设置并锚入支座
:lol
回复
4楼
填充墙都这样做吧,并非只是楼梯间处!
回复
5楼
谢谢各位同仁!!!:victory:
回复
6楼
目前只有广厦软件的GSSAP最新版能按《08抗规》将楼梯纳入空间计算。
回复
11楼
08版抗震规范3.6.6中提到计算中应考虑楼梯构件的影响说的不是荷载的问题,而是整体分析中要考虑楼梯斜板及楼梯休息平台梁对结构整体刚度的影响,对一个结构而言,局部的荷载对抗震的影响是很小的,而刚度的贡献在忽略后将会造成周期位移等计算结果的差异,特别是楼梯斜板对结构刚度影响比较大,就像坡屋顶对结构刚度的影响一样。
回复