当钢筋采用直螺纹套筒连接时,外露丝扣为几扣?合格工程和长城杯的要求是不是一样?
当钢筋采用直螺纹套筒连接时,外露丝扣为几扣?合格工程和长城杯的要求是不是一样?
12楼
不是按丝来要求的吧,应该是套筒长度啊。假如丝冲长了,套筒是合格的呢,多露两丝应该也合格啊。个人意见。
回复
13楼
JG163-2004滚扎直螺纹钢筋连接接头
6.3.3 钢筋连接接头
a) 钢筋连接完毕后,标准型接头连接套筒外应有外露有效螺纹,且连接套筒单边外露有效螺纹不得超过2P,其他连接形式应符合产品设计要求。
回复
14楼
这样无形中消弱了钢筋截面,也是不符合要求的 规范对丝长度有个要求的
回复
15楼
每端允许露一个半丝扣.:handshake
回复
16楼
规范规定外露丝扣不能够大于一个完整的丝扣,否则视为不合格
回复
17楼
我们一般要求不超过1丝半,
JG163-2004里有详细的说明的
回复
18楼
滚压和滚扎不一样吧
回复
19楼
好像是2扣吧,最近好像在建造师的教材上有看到
回复
20楼
长城杯要求外露丝扣不得大于1个完整丝扣。
回复
21楼
应严格按照规范要求,外露一丝半到两丝
回复