有一个排烟的项目,两个防烟分区,面积最大的为450平方,小的为380平方,设计用一台风机负责两个区的排烟,则风机风量为450*120=54000立方/H,考虑10%的漏风量,则风机的总风量应为59400,风管用镀锌钢板材料,取风速为18m/s,则风管的总管尺寸应为59400/(3600*18)=1400*600mm;每个分区仍按60立方/H计算,则大面积分区的排烟量为450*60=27000立方/H,风管尺寸取27000/(3600*18)=850*500mm,设计两个相同的排烟口,排烟口的风速取10m/s,每个排烟口的尺寸为(27000/(3600*10))/2=600*600mm,考虑到增加材料不多,因此两个风口前后风管不变径;同理小面积分区的排烟量为22800平方/H,排烟管的尺寸为22800/(3600*18)=700*500,两个排烟口的尺寸均为(22800/(3600*10))/2=600*600mm,本工程排烟口的尺寸是为了配合天花板的装修美观而取的数值。以本次分析为例请教高手,这样的计算方式是否正确?另外这台风机的全压应怎样计算,原理及公式是如何的,请大家多多指教,菜鸟不胜感激!附简图一个,热心的精采回答本人奖10分。
有一个排烟的项目,两个防烟分区,面积最大的为450平方,小的为380平方,设计用一台风机负责两个区的排烟,则风机风量为450*120=54000立方/H,考虑10%的漏风量,则风机的总风量应为59400,风管用镀锌钢板材料,取风速为18m/s,则风管的总管尺寸应为59400/(3600*18)=1400*600mm;每个分区仍按60立方/H计算,则大面积分区的排烟量为450*60=27000立方/H,风管尺寸取27000/(3600*18)=850*500mm,设计两个相同的排烟口,排烟口的风速取10m/s,每个排烟口的尺寸为(27000/(3600*10))/2=600*600mm,考虑到增加材料不多,因此两个风口前后风管不变径;同理小面积分区的排烟量为22800平方/H,排烟管的尺寸为22800/(3600*18)=700*500,两个排烟口的尺寸均为(22800/(3600*10))/2=600*600mm,本工程排烟口的尺寸是为了配合天花板的装修美观而取的数值。以本次分析为例请教高手,这样的计算方式是否正确?另外这台风机的全压应怎样计算,原理及公式是如何的,请大家多多指教,菜鸟不胜感激!附简图一个,热心的精采回答本人奖10分。
12楼
方法是对的,绝大多数的设计都是那么干的,全压一般也是估算。真的要严格地按书本计算,一小段还行,如果大系统那就慢慢查吧,各种弯头,三通,变径尝试可以查一下,心里有个印象就好。
回复
13楼
按简图来计算的话,公式与方法都没错。
风机全压是按照风管阻力+弯头阻力+三通阻力+变径阻力等等之和来定
回复