有一个排烟的项目,两个防烟分区,面积最大的为450平方,小的为380平方,设计用一台风机负责两个区的排烟,则风机风量为450*120=54000立方/H,考虑10%的漏风量,则风机的总风量应为59400,风管用镀锌钢板材料,取风速为18m/s,则风管的总管尺寸应为59400/(3600*18)=1400*600mm;每个分区仍按60立方/H计算,则大面积分区的排烟量为450*60=27000立方/H,风管尺寸取27000/(3600*18)=850*500mm,设计两个相同的排烟口,排烟口的风速取10m/s,每个排烟口的尺寸为(27000/(3600*10))/2=600*600mm,考虑到增加材料不多,因此两个风口前后风管不变径;同理小面积分区的排烟量为22800平方/H,排烟管的尺寸为22800/(3600*18)=700*500,两个排烟口的尺寸均为(22800/(3600*10))/2=600*600mm,本工程排烟口的尺寸是为了配合天花板的装修美观而取的数值。以本次分析为例请教高手,这样的计算方式是否正确?另外这台风机的全压应怎样计算,原理及公式是如何的,请大家多多指教,菜鸟不胜感激!附简图一个,热心的精采回答本人奖10分。
有一个排烟的项目,两个防烟分区,面积最大的为450平方,小的为380平方,设计用一台风机负责两个区的排烟,则风机风量为450*120=54000立方/H,考虑10%的漏风量,则风机的总风量应为59400,风管用镀锌钢板材料,取风速为18m/s,则风管的总管尺寸应为59400/(3600*18)=1400*600mm;每个分区仍按60立方/H计算,则大面积分区的排烟量为450*60=27000立方/H,风管尺寸取27000/(3600*18)=850*500mm,设计两个相同的排烟口,排烟口的风速取10m/s,每个排烟口的尺寸为(27000/(3600*10))/2=600*600mm,考虑到增加材料不多,因此两个风口前后风管不变径;同理小面积分区的排烟量为22800平方/H,排烟管的尺寸为22800/(3600*18)=700*500,两个排烟口的尺寸均为(22800/(3600*10))/2=600*600mm,本工程排烟口的尺寸是为了配合天花板的装修美观而取的数值。以本次分析为例请教高手,这样的计算方式是否正确?另外这台风机的全压应怎样计算,原理及公式是如何的,请大家多多指教,菜鸟不胜感激!附简图一个,热心的精采回答本人奖10分。
2楼
排烟管风速过高,支管主管一样的风速?
排烟口风速过高,还要考虑风口的有效面积
风管高宽比过小,一般的建筑不可能给你600的空间装排烟管
回复
3楼
别人风速为18m/s,怎么过高了
回复
4楼
11111111111111111111111111111
回复
5楼
1、两个防烟分区,每个防烟分区对应应有排烟阀?排烟阀设置在哪儿?
2、要计算压头,准确的应该是老老实实计算沿程阻力和局部阻力。简便算法都是不准确的,有可能接近,也有可能差得太远。不提倡一开始做设计就估算。
3、另外要计算压头,风机及出口各管件都是什么样的?怎么连接的,有多少弯头变颈阀门等?
回复
6楼
帮你顶起来吧,我是暖通新手
也不知道全压怎么计算的
回复
7楼
我很想知道,为什么这样估算,120又是什么,你得出这样的结论原因能解释下吗,谢谢!
回复
8楼
计算方法没有错,我就说两点应该注意的:
1、风管的高要结合吊顶内空间再取值,我以前都做过900×900的主管,因为房子屋脊中间的下面,空间很大,所以要根据建筑图确定。
2、风口的计算要考虑考虑开口率,用板式排烟口一般是95%,百叶的或者其他取85%左右;计算出来的风口尺寸只是喉部尺寸,如果要结合吊顶安装,就要查相关的样本,计算出尺寸后往样本的模具上靠,楼主最后计算的600×600正好不能放在矿棉板内,需要调整。如果要放在矿棉板吊顶内,风口的面尺寸一般是595×595,喉部应该是590×590,当然这只有一般厂家,具体要看厂家样本。
回复
9楼
学习,非常感谢。
回复
10楼
h303503932 发表于 2012-11-5 10:14 我很想知道,为什么这样估算,120又是什么,你得出这样的结论原因能解释下吗,谢谢!当系统担负两个或两个以上防烟分区排烟时,机械排烟系统的排烟量应噶按最大防烟分区面积每M2不小于120M3/H计算(对于每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米面积不小于60M3/H计算)。
回复
11楼
新人一个 但是感觉计算没有问题吧 等大神回答