请高人指点:此问题已多年无法解决。 七层楼,两根立管。每层水平串联供暖(七根水平管串接散热器)。1、2、4、5、6、7、共6层全部热;只有3层不但不热,水还倒流;(最后一组散热器有点温度,其他全是凉的)。
请高人指点:此问题已多年无法解决。
七层楼,两根立管。每层水平串联供暖(七根水平管串接散热器)。1、2、4、5、6、7、共6层全部热;只有3层不但不热,水还倒流;(最后一组散热器有点温度,其他全是凉的)。
2楼
是不是接反了!!我们家有过这种情况的
回复
3楼
怎么能看出水倒流???
是循环不好,吧!!!
有没有堵???
有没有积气??
多找人看看
回复
4楼
我解决不了这个问题,不过觉得你得描述应该再详细点,比如立管是上供下回,还是下供下回(即立管的系统形式),你们都做过哪些检查等?这样更方便大家有针对性地分析。
曾看过一篇文章,说是同程式系统当各支管阻力过小时,系统中间的支管常常出现滞流、甚至倒流。
[
本帖最后由 1325liu 于 2008-11-9 11:00 编辑 ]
回复
5楼
有可能是施工的问题,供回水接反了。或者是什么阀门或设备接反了
回复
6楼
谢谢
师傅们指点!是这样的。
这栋楼供12个单元,七层。
每个单元14户,每层2户。
每个单元4根立管,2供2回;前面1供1回,后面1供1回。
供暖方式为:水平串联。
其中10单元3层,后面一趟水平管上的气包不但不热。反而最后一组气包(靠近回水管)有点温度,其他气包全是凉的。
回复
7楼
小弟刚上班不久 下面仅供参考
第一种可能:供水与回水接反了 你可以沿着管道查一下 这样比较容易查出来的 但是这种可能性不大 因为要是只是接反的话 供水和回水是有一定的压差的 就算接反也是能循环的
第二种可能: 供水管堵了 有很多可能 首先检查阀门(呵呵 进口阀门不会没有开吧)要是闸阀的话 有可能是闸板掉下去了 闸阀这种情况比较多 前两天就遇到这样的一个情况 要是阀门没有问题 就是供水管堵了
你说的那个最后一个气包有点温度是因为他和回水管是相通的 有的那点温度应该是回水的温度
回复
8楼
首先谢谢师傅们!
我们的处理方法:
1:第一年,关闭(此路,共8组气包)水平管供、回水阀门,从中间拆开,分别打开供、回水阀门,冲洗管道。结果是:阀门开
关正常;水流通畅。我们又把管子接好,等了几个小时后,
8个气包7个凉了,靠近回水(立)管的气包有一点温度(也是最后一组气包)。
用上面的方法反复冲洗了多次,结果是一样的。
2:第二年,拆掉所有气包,所有管道,供、回水阀门。没有发现问题,从新装好,等待冬天供暖,
结果还是一样。
用上面的方法反复冲洗
3:第三年,换掉水平管,换掉三
楼回水立管,换掉水平管供、回水阀门。等待冬天供暖,
结果还是一样。
用上面的方法反复冲洗
4:第四年,在地下室“开刀”,把供、回水立管与地下室主管连接处换位置。
结果还是一样
今年是第七年:L 愁死人了,:@
‘开刀
回复
9楼
你把其余分支全部关掉,只供三楼,如果不热,应该是管道集气,如果再不热,那可真是神仙治不的。
回复
10楼
11喽的师傅你好!
我把1层、2层、 4层、5层、6层、7、层关了,三层就热了。
其他楼层一打开三层就凉了(好像有点倒流)。怪是啊!!!
谢谢师傅们指点。
回复
11楼
7层 7层
I————————————————————————————————I
I I
I 6层 6层 I
I————————————————————————————————I
I I
I 5层 5层 I
I————————————————————————————————I
I I
I 4层 4层 I
回 I————————————————————————————————I 供
水 I I 水
立 I 3层 有问题的三层。每层8组气包 3层 I 立
管 I————————————————————————————————I 管 I I
I 2层 2层 I
I————————————————————————————————I
I I
I 1层 1层 I
—I————————————————————————————————I————————
I 地下室 I 地下室
I I
I I
回复