我市供电公司在某路段装设公用变压器一台,共计有4家单位的住宅和办公楼使用这台变压器。各单位进户都有配电盘和保护装置。2005年3月23日晚,雨,4家单位用户发现个别灯泡亮度异常(特别亮),持续一段时间后,一些电器冒烟烧毁(空调、电视机、电脑、日光灯等)。用户认为是供电公司的供电出现问题,要求赔偿。供电公司到现场检修后称:由于某1家用户的电缆线老化对中性线短路,造成中性线带电引起电压升高,造成其它3家的电器烧毁,不予赔偿。根据我的分析:应该是变压器的中性线断路引起中性点偏移,造成负荷较小的一相电器供电电压升高烧毁,但供电公司拒不承认。请各位高手帮忙分析。
因为电压是相对的概念:因为变压器中性点是直接接地的,所以非短路相 相-零 电压始终会保持220V,N线有电流流过,只是导致N线对地(零)电位抬升,非故障相与N线间电压(差)只可能变小,不可能变大..所以供电公司说的相-N短路烧毁电器不对.
从未见有某相对N线短路导致其它相电器烧毁的说法,N线断线导致电器烧毁倒时有所闻.
实际有可能发生的是接地短路(相对PE或PEN短路)而非相-N短路,短路电流通过大地和变压器接地极流回中性点,由于中性点接地电阻的存在致使中性点电位抬升 ,使相线电压相应抬升,但N线电压也同时抬升,相-N电压(差)仍然不会超过220V,所以也不会烧毁电器~~~~只是PEN使外壳带电容易造成人员的电击伤害,烧毁电器是不应该的.
回复
3楼
继续上诉吧;
毫无疑问啊,肯定是N线断了哇;
这样的悲剧发生的还少了吗
回复
4楼
我认为中性线断本身就是供电部门的事故,某1家用户的电缆线老化对中性线短路,造成中性线带电引起电压升高,造成其它3家的电器烧毁,好像理论上根本不存在,因为家庭用的是单相电源,线路是一进一出的L-N线,如中心线断只影响其家庭用电,并不会波及其他家庭。但根据你的描述,我到认为可能是线路是否将220V接成了380V电压,从而造成了电气烧毁的事故,因为我曾经听到过由于供电部门检修时将中性线接错成相线而造成此类事故发生的报道。
回复
5楼
非常感谢三位的分析!希望多有几个师傅来支持我!
回复
6楼
同意.
回复
7楼
电业部门说的也不是完全没有道理.
不妨把那个单相短路电流作为不平衡电流来考虑.
回复
8楼
中性线的作用就是给不平衡电流提供通路,不平衡电流是允许存在的。如果说有不平衡电流就会烧毁电器,那么平时电器就烧得差不多了。
回复
9楼
NETEASE这么好的名字,让兄弟你净赚了
回复
10楼
这是典型的N线断路现象!!!因为没有看到现场,所以推测:刚开始的那会,灯非常亮,那是N线刚断的那时,过几分钟,等N线烧断了,其它电器也就开始烧了!主要的问题原因可能是N线的截面太小了,才会烧断呀
回复
11楼
电力部门应该在变压器各路出线装保护用的断路器,不管哪根电缆短路,断路器都应跳闸。电缆短路也好,N线开路也好,这变压器主管部门都有责任。
回复