请教高手:HEPA DOP测试问题
yumingyuan00
2008年11月06日 02:10:40
只看楼主

目前做一生物工程项目,在对安装后的HEPA做DOP泄露测试时,用光度计检测时很多都过不了,而改用粒子计数器测试时都可以过,不晓得什么原因,请业内高人指点!不甚感激!!

目前做一生物工程项目,在对安装后的HEPA做DOP泄露测试时,用光度计检测时很多都过不了,而改用粒子计数器测试时都可以过,不晓得什么原因,请业内高人指点!不甚感激!!
免费打赏
zhoudashui
2008年11月06日 09:25:04
2楼
是吗。什么等级的呀,Hepa效率是多少,两个测试的判断标准各是多少,DOP你用的是什么气溶胶?上游浓度是多少,判断要求是0.01%吧,粒子计数器上游放多少颗粒?
回复
yumingyuan00
2008年11月06日 11:48:48
3楼
HEAP的效率是99.99%(工厂DOP测试),光度计判断标准0.01%,粒子计数器判断标准以立方英尺/每分钟不超过20颗0.3UM的颗粒,气溶胶是PAO,上游浓度没有测试过.
采用两种设备扫描,我承认会存在一定的偏差,但我们该依据什么来确认HEPA就是有泄露问题?!
在欧盟与FDA的相关规范中,是否有明确规定DOP测试需要采用光度计检测?而粒子计数器测试就在允许范围之外?!

请高手赐教!
回复
zhoudashui
2008年11月06日 13:11:56
4楼
fda明确规定用光度计,现在基本药厂用光度计,电子用颗粒计数计,你用PAO测试上游pao浓度是多少?用的是什么品牌的FILTER
回复
hfyang0041217
2008年11月12日 19:57:53
5楼
就算上游浓度的大于10ug/L,但是想问一下,上游浓度的均匀性怎样去验证,有没有数据支持???
本人也碰到这样的问题??请高手解答下为盼!
回复
dzg365
2008年11月20日 12:08:55
6楼
首先上游浓度要 相同,很多时候,我们用计数器的时候没有在上游散发DOP,只是用空调系统直接吹,上游浓度不足,肯定扫不到泄露啦.
如果上游都有确定浓度的DOP,光度计通不过,计数器更通不过!
回复
dzg365
2008年11月20日 12:11:47
7楼
装计数器啊.上游一个,下游一个,这样测效率.

如果捡漏,上游要求达到一定浓度,就可以把计数器拿到下游测.

另:药厂检漏重点是过滤器本身和风口的密封是否有漏点.不是过滤器的效率.