请教高手!根据NFPA规范设计消防引入管和消防水池问题!!!
wanglei728
wanglei728 Lv.2
2008年11月04日 19:48:55
只看楼主

目前正在干一外国工程,老厂扩建,作消防管网,泵房和水池设计, 1.请问要是按照NFPA规范能否从市政给水管网只引入一条水管(DN200、压力1.0MPa)供厂区消防管网??因为国内规范要求必须是两条,不知道外国规范怎么要求??2.请问NFPA标准中有关消防水池的是哪一本? NFPA-??3.美国规范是否提到过?可以靠市政管网作主要消防水源,消防泵房、水池作为备用消防系统?

目前正在干一外国工程,老厂扩建,作消防管网,泵房和水池设计,
1.请问要是按照NFPA规范能否从市政给水管网只引入一条水管(DN200、压力1.0MPa)供厂区消防管网??因为国内规范要求必须是两条,不知道外国规范怎么要求??
2.请问NFPA标准中有关消防水池的是哪一本? NFPA-??
3.美国规范是否提到过?可以靠市政管网作主要消防水源,消防泵房、水池作为备用消防系统?
poedan
2008年11月04日 21:57:21
2楼
1.还是要既满足国外规范,也要满足国内规范的。
2.NFPA-22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection 。
3.当然可以采用消防水池供水,不过老外的室内外消防、喷淋系统都是合用的。
回复
wanglei728
2008年11月14日 19:05:10
3楼
请教高手!根据NFPA规范设计消防引入管和消防水池问题!!!
回复
cz860817
2009年06月29日 22:23:39
4楼
问一下楼主NFPA 22的规范是在哪里弄得,同求