为什么这个系统一层热不起来
banypan
banypan Lv.3
2008年11月04日 17:01:57
来自于采暖供热
只看楼主

这个是一个二层的楼的采暖,由于各种原因最后采取了在一层楼板布置采暖的供回水总管,分别接一二层的散热器。现工程调试发现二层的散热器能热起来,但一层的散热器完全不热,如果将二层的散热器完全关死,一层的散热器能热起来,系统是在整个小区管网的最末端。是否因为管网压力过小,热水从二层短路导致一层的散热器不热?但如果是水力不平衡,应该是温度不均?为什么现在一二层温差相差这么大? 通过在一层装泄水阀放气,部分一层的散热器能热起来,但大部分的还是不热?希望各位能给点意见和方案啊

youqing97120
2008年11月04日 20:45:04
2楼
这样装不行。就是短路。
回复
chinalnkydlzc
2008年11月05日 09:57:20
3楼
这是典型的设计错误!自然循环的问题都没有解决啊!
回复
laogada2001
2008年11月05日 11:35:11
4楼
如果将二层的散热器完全关死,一层的散热器能热起来,这应该能说明外网的压力是应该够的,主要原因应该是没有在水力平衡时考虑重力压头的作用,现在我觉得把一层和二层都加上温控阀,加大系统的阻力,这样比较容易平衡,但是要校核,如果加上湿控阀的话,外网阻力能不能达到要求。要想个办法,把二层的阻力增大些就可以了~~~
回复
guoyunfeng1
2008年11月05日 11:57:05
5楼
设计时未考虑重力压头的影响,一层和二层的支管管径一样,二层散热器的重力水头与机械循环压头相加而一层散热器的重力水头与机械循环压头方向相反。故二层的散热器循环水量增加,而一层的散热器循环水量减少甚至循环不了。解决办法可改为单管,从主管接出先经过二层散热器,顺流至一层散热器,再返上至回水干管。
回复
huituzimeimei
2008年11月06日 09:51:57
6楼
对于重力压头什么时候考虑什么时候不考虑不太清楚,请明白的人给详细解释一下吧!
回复
simplesb
2008年11月06日 10:20:35
7楼
重力压头:由于供回水存在密度差,在有高度差的情况下就会产生重力压头.
如果理想情况下考虑,即水在沿管路流动时不考虑散热.密度差就可认为是供回水密度差,高差就是散热器到热源中心的高差..上面的例子可以看出..重力压头二楼的比一楼的要大一些.具体是多少要计算,要想水力平衡.二楼的支管阻力要比一楼的大...但一楼不热的原因不能只认为是水力平衡的原因.也有可能是流量不够所致...
回复
sybxbjb
2008年11月06日 11:02:37
8楼
首先要确定外管来水流量是不是充足。先把在二楼系统加大阻力,调节进回水流量,关小回水阀门,观察一楼是否能热起来。如果不能热或热起来后室温达不到要求,就可以确定外管线的来水流量小了。目前你就是通过调节二楼已热部分的流量,尽量先使本楼各散热器都热起来。
回复
guoyunfeng1
2008年11月06日 15:42:02
9楼
1、对于双管系统,由于立管本身连接的各层散热器均为并联循环环路,必须考虑各层不同的重力作用压力,以避免竖向失调,其值可按设计水温条件下最大压力的2/3计算;
2、对于单管系统,若建筑物各部分层数不同,则各立管所产生的重力作用压力也不相同,其值也按最大压力的2/3计算;当建筑物各部分层数相同,且各立管的负荷相近时重力循环作用压力可不予考虑。
回复
bengbengbeng
2008年11月06日 15:53:17
10楼
好像在做之前没有经过系统的水力计算。没有考虑重力压头!
回复
simplesb
2008年11月07日 09:34:56
11楼
(1)假定供水温度95度,则密度962.59,回水温度70度,则密度977.77.按层高为3.2计算.则一层与二层的重力压头差(977.77-962.59)X9.81X3.2=477Pa.
(2)假定二层一组散热器散热量为1500w.支管DN15长3m,采用两个截止阀.乙字弯二个,弯头两个.旁流三通两个..水力计算后压力损为155Pa.
(3)477Pa>>155Pa可见一层与二层是垂直水力失调的.
(4)关于流量的问题这里不好分析了.........

[ 本帖最后由 langjishi 于 2008-11-7 09:45 编辑 ]
回复

相关推荐