求教设计中遇到的消防水池问题
libo82109
libo82109 Lv.2
2008年11月04日 13:59:40
只看楼主

原设计中消防水池与泵房相邻,水池建在车库下方,250立方米;图纸已审过合格。但水池位置甲方要求变更,这样就造成水池与泵房相距20米,水泵采用自灌式,设在地下,高度虽满足要求,但吸水管距离过长,这样做是否可以?

原设计中消防水池与泵房相邻,水池建在车库下方,250立方米;图纸已审过合格。但水池位置甲方要求变更,这样就造成水池与泵房相距20米,水泵采用自灌式,设在地下,高度虽满足要求,但吸水管距离过长,这样做是否可以?
免费打赏
poedan
2008年11月04日 21:59:11
2楼
还是不要改!
算算吧,要是水池的有效水深很大的话,也是没有问题的!
回复
f_jg2003
2008年11月05日 09:27:15
3楼
算一下损失,20米远也没有多少,一般都可以。
回复
libo82109
2008年11月07日 08:09:34
4楼
求教设计中遇到的消防水池问题
回复
jiangli089
2008年11月07日 09:58:07
5楼
相距20米,相隔太远吧,换了我坚决把他顶回去
回复