箱式变:1250kVA变压器高压侧都用的什么柜子?
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2005年03月27日 22:26:18
来自于变压器
只看楼主

同题,请各位这方面的专家给予指导!

同题,请各位这方面的专家给予指导!
免费打赏
jianghe1508
2005年04月01日 10:22:09
12楼
配用KYN的体积太大了,那箱变壳体得多大呀。一般用HXGN较多。
回复
nlb
2005年04月01日 20:37:40
13楼

那这个箱变的体积与土建变电所也就差不多了。
回复
jonathan_chen
2005年04月02日 15:01:30
14楼
使用SF6环网柜最好
回复
laughingrains
2008年10月25日 11:26:52
15楼
我厂用的是HXGN.箱变的体积不算很大.
回复
songjuan888
2008年10月26日 16:30:52
16楼
建议1250kVA变压器高压侧用的柜子:KYN28,真空开关用SV1或VD4
回复
wa.tclysys
2008年10月26日 22:20:03
17楼
我做过2台1250A的箱式变电站,2台都是HXGN的环网柜,其中一台用固定式的真空断路器,加了继电保护;另一台用的是真空负荷开关,也有继电保护。我觉得做箱变,装KYN28不太好,一个问题是占用面积比较大。再一个需要投资,与环网柜相比,那肯定是比较奢侈的。
回复
黑铁匠
2008年10月27日 14:56:54
18楼
箱变的话,空间是主要的,17楼的做法不错,只要当地供电部门能同意
回复
tqdk
2008年10月27日 15:40:43
19楼
我觉得箱变高压侧的柜子还是选用HXGN的环网柜,装KYN28占用面积比较大。再一个需要投资,与环网柜相比,那肯定是比较奢侈的。
回复
tqdk
2008年10月27日 15:43:19
20楼
我们公司做的箱变高压柜一般都是采用HXGN的,比较经济,如果采用KYN28那当然是最好的了,可是投资方面的问题也是需要考虑的。
回复

相关推荐