电缆转弯处敷设的一个问题
天上飞的是
2008年11月03日 17:14:33
只看楼主

电缆在转弯处敷设规范有哪些要求啊?是转弯处的半径不小于电缆外径的1.5倍吗?

电缆在转弯处敷设规范有哪些要求啊?
是转弯处的半径不小于电缆外径的1.5倍吗?
免费打赏
zenghongen
2008年11月04日 13:27:36
12楼
5楼说的不错,转弯半径小了,不仅敷设难度大,而且容易损坏电缆
回复
yuxinwei123
2008年11月04日 14:37:54
13楼
怎么连这个都搞不清楚,弯曲半径为电缆外径的15倍,例如:电缆外径为8厘米,其允许的弯曲半径最小为90厘米,这个半径还大吗,很正常啊
回复
yuxinwei123
2008年11月04日 14:38:48
14楼
怎么还算上截面积了,荒谬
回复
天上飞的是
2008年11月04日 15:05:44
15楼
:Q
PS:李玖哲:是我想太多,你总这样说,但你却没有,真的心疼我~~~
回复
wxdchgs
2008年11月04日 19:37:56
16楼

是电缆直经的15倍,不是截面积。
回复
lingxuct
2008年11月04日 23:57:22
17楼
见到3楼这样的朋友,我只能说佩服!
书读多了,人也呆了,还能知道120平方的15倍是26000平方!
我作为他的小学教师,可以承认他不合格!!!
我算的120的15倍是1800!!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-4 23:58 编辑 ]
回复
天上飞的是
2008年11月05日 09:28:50
18楼

我算的是半径的15倍,拜托
回复
lingxuct
2008年11月05日 12:12:30
19楼

15倍半径一定要用截面积来比?在一根电缆的15倍半径范围你认为不能再放电缆了?
15倍半径的截面也不是26000!你想合格???

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-5 12:19 编辑 ]
回复
zsjie1314
2008年11月05日 16:51:23
20楼
这个弯曲半径不大的,做过施工就知道了,这个弯曲半径还不容易做到,一般比要求还要大。
你可以自己画个图看下,就知道了。
回复
天上飞的是
2008年11月05日 16:54:46
21楼
主要是我把弯曲半径给搞错了:(
26000我也只是一个估算,没有具体算
回复

相关推荐

APP内打开