电缆转弯处敷设的一个问题
天上飞的是
2008年11月03日 17:14:33
只看楼主

电缆在转弯处敷设规范有哪些要求啊?是转弯处的半径不小于电缆外径的1.5倍吗?

电缆在转弯处敷设规范有哪些要求啊?
是转弯处的半径不小于电缆外径的1.5倍吗?
lingxuct
2008年11月04日 05:26:48
2楼
“是转弯处的半径不小于电缆外径的1.5倍吗?”
不是,是15倍!!!!
回复
天上飞的是
2008年11月04日 09:13:28
3楼
为什么要大那么多啊?15倍是什么概念,就拿一段120mm2的电缆来说,15倍之后那是多大?截面积得有26000mm2,合理吗?
回复
xiaohe19le
2008年11月04日 09:59:37
4楼
不是所有的电缆弯曲半径都是15D
对聚氯乙烯绝缘电力电缆是10D
对交联聚氯乙烯绝缘电缆 多芯的是15D,单芯的是20D
对橡皮绝缘电力电缆分三种情况
1、无铅包、钢凯护套10D
2、裸铅包护套 15D
3、钢凯护套 20D
回复
天上飞的是
2008年11月04日 10:07:24
5楼
原帖由 xiaohe19le 于 2008-11-4 09:59 发表
不是所有的电缆弯曲半径都是15D
对聚氯乙烯绝缘电力电缆是10D
对交联聚氯乙烯绝缘电缆 多芯的是15D,单芯的是20D
对橡皮绝缘电力电缆分三种情况
1、无铅包、钢凯护套10D
2、裸铅包护套 15D
3、钢凯护套 20D [/quote
但是能说说为什么要那么大吗?
回复
pgycxd
2008年11月04日 10:16:19
6楼
半径太小,施工不方便。
回复
xiaohe19le
2008年11月04日 10:24:20
7楼
电缆在安装敷设时,在弯曲各曲线处会产生不同方向拉伸力,产生导致电缆损坏的动态压力,而且电缆在安装敷设牵引时所产生的动态力比电缆在静止时大的多,所以在各种情况下,电缆的弯曲半径应尽可能的大一些。(这是书上原话)。
不知道大家有没有在施工现场呆过,穿电缆时候,尤其是粗的电缆是相当费劲的,稍微有一两个弯,根本都窝不过去,半径小了也无法敷设。这个纯属个人理解,大家指正。
回复
天上飞的是
2008年11月04日 11:06:31
8楼
但是也没必要整那么大吧,那么大的面积能弯曲啊?
回复
yuef2002@co163
2008年11月04日 11:07:53
9楼
嗯,有道理,很有道理
回复
duanyu1218
2008年11月04日 12:29:05
10楼
7楼的说得很有道理。顶!
回复
lanxq
2008年11月04日 12:48:29
11楼
7楼的说得很有道理,弯曲半径尽可能大一点施工也方便:victory: